Спасибо, что посмотрели.
1. Изоляция - это требования зака. Говорит, чтоб конденсат на трубах не образовывался.
2. На счет прочистак можно поточнее?
Хотя я согласан просто недоглядел

1 прочистку с подвестной лини и 1 с магистрали стоит правда убрать.
Считаю, что нужно устраивать прочистки на поворотах сети и в начале участков. П.17.23 СНиП 2.04.01-85*
П 17.24 для труб ф100-150 прочистки для водостоков чере 15 м. Если более 15м ставлю прочистку.
3. Гидравлику пока не считал. Просто архи-головы мозг жгут

Эту ливневку перерисовываю в 4 раз!
Так, что ф200 от балды. Хватит по прикидкам и ф150. Общий расход будет 18 л/с.
На днях собирусь с силами... Посчитаю, выложу...
4. Здание ж/б каркас.
На счет швов прошу разьяснить