Ntt99
Господа! Нужен совет.
Возможно ли включать/останавливать вентилятор от клавиши RUN\STOP на графической панели преобразователя, а 3 скорости (например 35, 40, 50 Гц) задавать через входы LI1-LI3. Нужно для этого какой-то параметр дополнительно программировать или достаточно будет только запрограммировать входы LI на определённую частоту?
P.S. Преобразователь ещё на таможенном складе, запустить нужно быстро, а я с Альтиварами ещё не работал. Боюсь завозиться.
vladun
Я его тоже еще не заупскал, но судя по логике, вы правы в своих рассуждениях wink.gif
ScrewDriver
Судя по руководству по программированию - можно.

Вы бы мануальчики в шнайдере взяли, там все расписано.
Игорь Борисов
Для этого нажатием F4 переходите в режим управления с терминала
Ntt99
Спасибо всем! Буду пробовать.
edyard
сообщение в догонку - должно получится без проблем описание у шнайдера доступное, но несколько путанное. работаю с ним достаточно давно -номальный привод
Ntt99
Цитата(Игорь Борисов @ 29.10.2008, 16:35) [snapback]308723[/snapback]
Для этого нажатием F4 переходите в режим управления с терминала

Если запускаю вентилятор с терминала, а потом переключаю на управления с клеммника (нажатием F4), то агрегат останавливается.
Видно придётся ставить тумблер на старт /стоп.
Р.S. А в Мицубиси есть смешанное управление!
P.P.S. А сколько примерно будет стоить кабель для выноса дисплея на дверь шкафа? А а то немогу найти "маму" RJ чтобы самому сделать.
Игорь Борисов
Цитата(Ntt99 @ 4.11.2008, 23:36) [snapback]310899[/snapback]
Если запускаю вентилятор с терминала, а потом переключаю на управления с клеммника (нажатием F4), то агрегат останавливается.
Видно придётся ставить тумблер на старт /стоп.
Р.S. А в Мицубиси есть смешанное управление!
P.P.S. А сколько примерно будет стоить кабель для выноса дисплея на дверь шкафа? А а то немогу найти "маму" RJ чтобы самому сделать.

Это же естественно... F4 переключает управление HMI<->Term. В режиме терминала, если на клемнике нет команды "пуск", ПЧ останавливается. А кабелю не нужна "мама", у шнейдера есть недорогой комплект IP65 для выноса терминала на дверцу. Тока смотрите - у него крышка отдельной позицией идет. На крайняк можно использовать обыкновенный компьютерный переходник "мама-мама".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.