utilizator
31.10.2008, 19:20
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы?

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.
Цитата(utilizator @ 31.10.2008, 19:20) [snapback]309865[/snapback]
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы?

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.
РДНК-32/3 производства "Газаппарат"(Саратов) подойдут вполне. И при минимуме они отлично пашут (от 0,1 куб.м/час). При седле клапана 3 мм у них пропускная способность за 50 кубометров (при 1,2 Мпа). А меньше седла клапана не бывает.
Попадался брак на этих регуляторах - некачественная обработка седла клапана. Желательно перед установкой проверить... А так- нормальный редуктор. Старая, добрая тридцатьдвойка, проверенная десятилетиями, с присобаченным отсечным клапаном:)
utilizator
1.11.2008, 20:37
Благодарю.
Заказчик говорит, что ему кто то советует Тартарини........
Просит проверить.........
И рассказать.
Цитата(utilizator @ 1.11.2008, 21:37) [snapback]310303[/snapback]
Благодарю.
Заказчик говорит, что ему кто то советует Тартарини........
Просит проверить.........
И рассказать.

Поиск рулит:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;hl=тартариниЗаказчик как ни странно - тоже.
utilizator
3.11.2008, 11:37
Спасибо
Кто-нибудь занимался расчетами по подбору регуляторов давления газа типа РДУ, РДО? Надо снизить давление с 55кгс/см2 до 3кгс/см2.
Где можно взять саму методику расчетов, в какой литературе и где эту литературу можно скачать. Помогите пожалста, очень надо.
Конкретная задача такова: известен расход мах и мин и давление на входе в регулятор мах и мин и давление на выходе регулятора. И по этим параметрам надо подобрать по заданию регуляторы или РДУ или РДО.
Вот....
Цитата(kkia @ 6.11.2008, 12:23) [snapback]311488[/snapback]
Кто-нибудь занимался расчетами по подбору регуляторов давления газа типа РДУ, РДО? Надо снизить давление с 55кгс/см2 до 3кгс/см2.
Боже! Куда мир катится?! Проектант святая-святых - магистральных газопроводов задаёт такие вопросы да ещё и на форуме проектантов распределительных сетей! Компрессорные станции проектировать не пробовали?
Что плохого в вопросе? Мало ли. Приходится проектировать и низкие сети и высокий газ. Вам, как понимаю, по существу вопроса сказать нечего. А вопрос про компрессорные задали чтобы малость надругаться. Стыдно, товарищщ, стыдно.
utilizator
19.11.2008, 19:20
Вопрос конечно интересный.

Да, относительно Тартарини.
Не нашел я чёта на 1.2МПа. Все почему то на 0.6МПа.
Может слабо искал?
Поправьте меня пожалуйста.
Цитата(utilizator @ 19.11.2008, 20:20) [snapback]317087[/snapback]
Вопрос конечно интересный.

Да, относительно Тартарини.
Не нашел я чёта на 1.2МПа. Все почему то на 0.6МПа.
Может слабо искал?
Поправьте меня пожалуйста.

Поправляю. Однозначно слабо

. Одеваешь окуляры и повторно смотришь
Victor Gusarenco
23.11.2008, 0:43
Цитата(utilizator @ 31.10.2008, 18:20) [snapback]309865[/snapback]
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы?

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.
Простой и супер надежный РД-32М.
Арматуру не забудь поставить соответствующую.
Наглядный пример см.газгольдерные установки сжиженного газа.
За аналог возьми ШГРП-3 разработки "ГИПРОНИИГАЗА".
Удачи!
P.S.
Насчет регуляторов ТАРТАРИНИ, FL,DSR и др. - все и в подметки не годятся по сравнению с РОССИЙСКИМИ аналогами.
Так красивые "финтифлюшки".
Evgkarpro
23.11.2008, 20:43
Поддерживаю мнение о регуляторах ТАРТАРИНИ и пр. (европейским и буржуйским), СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЛУЧШИЕ.
utilizator
24.11.2008, 20:10
Благодарю.
Начинаем думать.
Головой.
А еще я ею пою, нюхаю и кушаю.
Радует, когда пекутся об отечественном производителе
utilizator
26.11.2008, 17:32
Не подбирается регулятор с 1.2МПа на 0.003Мпа.
Только с 0.6Мпа
У 1.2МПа большие расходы.
Надо Qm= 10нм3\час
Видно плохо смотрю головой.
Теперь надо ею еще и ориентироваться..............
Evgkarpro
26.11.2008, 23:09
(три бытовых настенных котла по 24 кВт у разных хозяев)
Да это «пшиколки» с общим расходом около 8, ну пусть как у вас 10 нм3/ч.
Может тогда двухступенчатое редуцирование.
utilizator
27.11.2008, 11:24
Возможно и две нити.
Но.... мы делаем наружные сети и внутрянки.
После шкафа.
А сам шкаф должны дать как готовое решение.
Т.е. мы должны привязаться к готовому шкафу.
А заказчик этот шкаф до начала работ приобрести.
Заказчику где то дали информацию, что небольшие такие шкафы есть.
Но как всегда толком не растолковали где.
ПТО горгаза говорит что тоже где то видели.
Только где?
Но.......пока готового решениея не нашел я.
значит так. все очень просто, как говорица.

есть две надежные конторы - "итгаз" и "эксформа", с которыми сам работаю постоянно. предлагаю зайти на их сайты и совершить титанический труд по скролу таблиц с готовыми шкафами. на маленькие расходы у итгаза есть шрп: "итгаз-b\25", кажеца. далее по таблицам пэ вх. и пэ вых. подбираете себе шкапчик, и, если возникают сомнения, звоните мудрым менеджерам. заранее будьте готовы, что вас сначала раз 5 переадресуют другому менеджеру, а потом наконец-таки дадут трубку опытному дядьке-конструктору. вотъ.
постскриптум. применение итгазовской и эксформовской арматуры, гру, грпб, грпш приветствуется большинством газовых трестов рф, было даже одно сикретное хехе указание оао "нашевсё-прома". к слову. это - не реклама контор, просто делюсъ мнением. тартарини канечно круто. но могут возникнуть проблемы с отдельной постановкой регулятора давления тартарини и последующей сдачей (их любят в пром.котельных на опуски к котлам ставить), просто согласно действующей нтд регулятор должен быть в составе гру или грпб\грпш, а мск взяли моду отдельно их лепить. использовать отдельно можно только регуляторы-стабилизаторы давления. к тому же, товарисчи-сторонники иноземщины, вы знаете сколько стоит тартарини? поинтересуйтесь пожалуйста.

так что купишь торта-рини, придеца комплектовать грпш самостоятельно, а там тонкостей море. оно вам надо? хехе
Poohovik
17.12.2008, 14:19
Не первый раз встречаю запросики на с-высокого-на-низкое-с-копеечным-расходом. Где вы берете 12 кг/см2? Кроме "Торта-рини" есть еще Пиетро Фиорентини. Они тоже делают регуляторы на 6-10-25 кубов, правда до 8,5 кг/см2 на входе. Есть HP100, он до 20 кг/см2 на входе и с 0,2 до 4,5кг/см2 на выходе.
Цитата(kolega @ 29.11.2008, 20:13) [snapback]321483[/snapback]
значит так. все очень просто, как говорица.

есть две надежные конторы - "итгаз" и "эксформа", с которыми сам работаю постоянно. предлагаю зайти на их сайты и совершить титанический труд по скролу таблиц с готовыми шкафами. на маленькие расходы у итгаза есть шрп: "итгаз-b\25", кажеца. далее по таблицам пэ вх. и пэ вых. подбираете себе шкапчик, и, если возникают сомнения, звоните мудрым менеджерам. заранее будьте готовы, что вас сначала раз 5 переадресуют другому менеджеру, а потом наконец-таки дадут трубку опытному дядьке-конструктору. вотъ.
Все правильно, а еще на сайте ИТГАЗ есть опросный лист, заполняем туда свои характеристики и отправляем, отвечают достаточно быстро 2-3 дня, но можно и ускорить, тогда пишем запрос на бланке своей фирмы с пометкой "убедительно прошу ответить в кратчайшие сроки", иногда даже в этот же день отвечают =)
Poohovik
17.12.2008, 14:57
Ответят они не быстро. 2-3 дня если оччень повезет, перегружены они, проверено. Лучше отписаться и перезвонить потом, чтобы закрепить запрос.
Может сейчас и действительно сильно загружены, но вообще там ребята хорошие и как люди и как специаисты!
Помогите подобрать регулятор с 2000мм на 150мм при расходе газа 40м3 в час.Спасибо.
Poohovik
18.3.2009, 10:22
С 200 мбар на 15 мбар. Стабилизатор Pietro Fiorentini 30150(1/2") или 30151 (3/4").
Это вообще область стабилизаторов (Рвх до 0,5 бар).
klikklja
10.11.2026, 20:54
Дано:
Мин. входное давление= 0,02 МПа
Макс. входное давление = 0,02 МПа
Выходное давление = 1,5 кПа
Макс. расход газа = 40м³/ч
Список подходящих регуляторов:
Модель: РЕД-3-40-Н
с КПЗ
фланцевый
Производитель: ООО "ПЛЕКСОР"
DN вх./DN вых.: 40 / 40
Пропускная способность:50 м³/ч
Загруженность: 80%
Природный газ, Сжиженный газ
FRS 503 Dn10 FRS 503 пружина №3 (5-20 mbar)
резьбовое
Karl Dungs GmbH & Co. KG
10 / 10
53,67
м³/ч
74,5%
Природный газ, Сжиженный газ
FRS 503 Dn10 FRS 503 пружина №4 (10-30 mbar)
резьбовое
Karl Dungs GmbH & Co. KG
10 / 10
53,67
м³/ч
74,5%
Природный газ, Сжиженный газ
РС 1¼-1-В-017
—
СП “ТермоБрест” ООО
32 / 32
60,5
м³/ч
66,1%
Природный газ, Сжиженный газ
FRG/2MC FC02 010 DN15
Резьба
Madas
15 / 15
72,41
м³/ч
55,2%
Природный газ
FRS 505 Dn15 FRS 505 пружина №3 (5-20 mbar)
резьбовое
Karl Dungs GmbH & Co. KG
15 / 15
80,5
м³/ч
49,7%
Природный газ, Сжиженный газ
FRS 505 Dn15 FRS 505 пружина №4 (10-30 mbar)
резьбовое
Karl Dungs GmbH & Co. KG
15 / 15
80,5
м³/ч
49,7%
Природный газ, Сжиженный газ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,