Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотник 1ф 220/ 3ф 380
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
nizercat
Уважаемые специалисты.

Возник вот такой вопрос?

Существуют ли Частотный преобразователь 1ф 220/ 3ф 380 или это сказка?

Заранее спасибо за Ваши ответы.

Андрей.
Vyacheslav
не сказака почти все производители делают такие
например

С уважением Вячеслав
iluxiin125
В частности и битцер и бок выпускают такие преобразователи.
edyard
не 380В, а 240В 3-хфазное . Выше головы не прыгнешь
Verh
не встречал частотнков, чтоб из 220 в 380 или более "заодно" преобразовывал.
если двигатель позволяет в коробке изменить звезда/треугольник?
LordN
Цитата
Выше головы не прыгнешь
для сведенья, "прыжок выше головы" называется флайбэк. нет никаких технических проблем получения 400В из 220В. есть проблемы целесообразности и цены.
AlexG
Однофазный Altivar 31 с сетевым дросселем умеет повышать напряжение, если я правильно помню.

PS: слабо представляю себе флайбэк на киловатт-другой smile.gif это далеко не единственный и не самый подходящий вариант получения повышенного напряжения.
vladun
Цитата
Однофазный Altivar 31 с сетевым дросселем умеет повышать напряжение, если я правильно помню.

за "чей" счет ?
Игорь Борисов
нееее... 240 в 400 не преобразовывает... но, на нескольких объектах мы их ставили на скваженники со стандартным 3х380 двиглом... под ответственность Зака. Частотку верхнюю задирали до 53 гц... ничё, фунциклируют несколько лет...
Алексей Гришков
Всем привет.
Цитата
нееее... 240 в 400 не преобразовывает... но, на нескольких объектах мы их ставили на скваженники со стандартным 3х380 двиглом... под ответственность Зака. Частотку верхнюю задирали до 53 гц... ничё, фунциклируют несколько лет...

Функцианировать функцианируют с любой частотой, но на выходе не более 240В, отсюда вывод, двигатель на 380В потеряет мощность, тем самым насос никогда не выйдет на свою максимальную производительность.
LordN
Цитата
слабо представляю себе флайбэк на киловатт-другой
а на 100Вт флай представляете? smile.gif они лехко каскадируются и суммируются. и потом - PFC в чистом виде и есть посути флай в режиме ГПТ меж мостом и кондёром.
AlexG
Активный PFC это Boost а не Flyback.

На счет ATV31 был не прав - "максимальное напряжение равно напряжению сети", "двигатель развивает пониженный момент и характеристики ПЧ не гарантируются"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.