Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Склад покрышек в подвале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sonja2009
Люди, помогите пожалуйста, поиск не дал похожей темы.

Имеется склад покрышек 180 кв.м в подвале. Необходима вентиляция. Поискала нормативы-ничего конкретного не нашла. Может кто сталкивался-что там нужно, приток, вытяжка, кратность, дымоудаленеи, что запрещено.

Изначально запрещено вообще размещение такого склада в подвале, но вот так получилось. заранее благодарна
Sonja2009
Ну что так активно помогаете все? mellow.gif
Странная Белка
А без технологического задания один Бог знает, какая там должна быть вентиляция. smile.gif
Sonja2009
Я надеялась на Вас белка. Температура, влажность-это все есть. Просто спор начался-1 крат или 2 крат, приточно-вытяжная, либо только вытяжка.
Странная Белка
Раз задания нет, делайте скока душе угодно. Ну вы знаете..люди там..вредности..тепло, еще че-нить. Потом при согласовании расскажете как дошли до такой жизни. Как там кстати с пожароопасностью? Склад-значит нормы по складам. Только вот как же без категории-то?
nizercat
Предположите что это склад запчастей при автосервисе.

smile.gif
Vano
Был старый СНиП по складам там был однократный воздухообмен, в новом СНиПе на складские здания нет ничего по воздухообмену - должно быть задание технолога.
Есть еще ВСН и ОНТП на предприятия по обслуживанию автомобилей - там смотреть.
Это вопрос технолога. Или Ваш при его отсутствии.
Вопрос по наличию естественной или мех вытяжки, естественный или мех приток это чисто Ваш вопрос, технический - обеспечение необходимой кратности техническими мероприятиями.
СНиПы, ВСН и ОНТП есть на данном форуме в разделе "Нормативка".
Незнайка
Цитата(cat @ 11.11.2008, 15:27) *
Предположите что это склад запчастей при автосервисе.


Вот я дорос до темы 2008 года. Подскажите, пожалуйста, в каких нормативах можно найти на предмет воздухообмена в складе запчастей?
В ВСН 01-89 про это не говорится.
Странная Белка
Ни в каких. По вредностям, по теплоизбыткам, по людям, по нормам для складов. Трясите технологов.
baniffaciy
Ув. коллеги прошу вас поделиться своими соображениями по следующеу вопросу
И снова автопокрышки....
Имеется помещение надземного магазина 8,7*8,7*2,8(h),
S 75,7 м2; V 212 м3.
3 чел-ка работников 3*60=180м3/ч
3,5 м2/чел это 22 поситителя на них по 20м3/ч
22*20=440 м3/ч
440+180=620м3/ч - это 3 крата
а в нормах на магазины прописан 1 крат + еще жалобы на запах "резины"

Вот у меня сомнения хватит ли воздуха для ассимиляции этих вредностей...
И как вообще (прикинуть) рассчитать какие и сколько вредностей выделяется....
Ну что бы хоть как то перепроверить себя....
Спасибо.
P.s. задания от технологов нет и не будет
Belka123
Посмотрите во тут:
http://mami.ru/science/mami145/scientific/.../s10/s10_12.pdf

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/949.html

Про выделяющиеся вещества там есть, вроде как и какие-то цифры есть.
baniffaciy
Цитата(Belka123 @ 19.9.2012, 9:15) *
Посмотрите во тут:
http://mami.ru/science/mami145/scientific/.../s10/s10_12.pdf

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/949.html

Про выделяющиеся вещества там есть, вроде как и какие-то цифры есть.


Спасибо!
Буду разбираться....