Подскажите как составлять спецификацию на противопожарное водоснабжение.пожарный шкаф расписывать все что там есть?или просто один шкаф указать.может кто пример скинет..
tonto
Надеюсь переводить не нужно...
_Роман_
Всё просто. Составлять надо так, чтобы по этой спецификации закупили и смонтировали ровно то, что вы задумали. Кстати, и саморезы с дюбелями, на которые этот шкаф повесят, там тоже должны быть smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(_Роман_ @ 14.11.2008, 12:03) [snapback]314949[/snapback]
Всё просто. Составлять надо так, чтобы по этой спецификации закупили и смонтировали ровно то, что вы задумали. Кстати, и саморезы с дюбелями, на которые этот шкаф повесят, там тоже должны быть smile.gif

Бред то зачем писать? Вы еще паклю напишите biggrin.gif нельзя у монтажников хлеб отнимать wink.gif да проектировщику за это и не платят.
6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
материалы.
ГОСТ 21.601—79
denver 22
Сергей, спасибо за пункт ГОСТа и чертежик. Этот скан из какой литературы? Есть ли эта книга целая?
tonto
Для Олега, может что пригодится, успехов!
OlgaO
Цитата(Олег24 @ 14.11.2008, 9:53) [snapback]314906[/snapback]
Подскажите как составлять спецификацию на противопожарное водоснабжение.пожарный шкаф расписывать все что там есть?или просто один шкаф указать.может кто пример скинет..

Здесь есть:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21216

Serg Ivanov
Цитата(denver 22 @ 14.11.2008, 14:33) [snapback]315038[/snapback]
Сергей, спасибо за пункт ГОСТа и чертежик. Этот скан из какой литературы? Есть ли эта книга целая?

Есть бумажная, эта:
_Роман_
Serg Ivanov, мне этот пункт ГОСТа, если честно, непонятен. А для спринклерной системы отводы, переходы, тройники, заглушки получается тоже не записывать в спецификацию, если следовать этому пункту? Ага, сварщики с радостью вместо заглушек трубы заплющат и заварят. и отводы врезкой сделают. И подвесят это всё на проволочках для подвесного потолка предназначенных. Ага. Видали такое. Хотя спринклерные системы вроде как к ВК не относят, а ГОСТ про ВК как раз. Так что это так, к слову. А если по существу... в спецификации должно быть всё. Потому что по ней потом закупаются материалы. Да, их стоимость "сидит" в расценках на монтаж. Ну и что? Снабженцу от этого не легче. Мнение моё - и необязательно правильное.
Sindarkon
Роман
Цитата
Ага, сварщики с радостью вместо заглушек трубы заплющат и заварят. и отводы врезкой сделают. И подвесят это всё на проволочках для подвесного потолка предназначенных

А что мешает в проекте зарисовать крепления и узлы соединения трубопроводов? wink.gif
К тому же есть ещё такое трубование:
Цитата(BCH 25-09.67-85)
3.4. Для изменения направления прокладки трубопроводов в установках водяного и пенного пожаротушения должны применяться стандартизированные или нормализованные трубные соединения, а в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется изгибом труб.


А вот ещё:
Цитата(Пособие к правилам производства и приёмки работ. АУПТ)
7.11. Изменение направления трубопроводов определяется проектом. При этом, как правило, в установках водяного и пенного пожаротушения применяются стандартизованные или нормализованные трубные соединения; в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется, как правило, изгибом труб.

7.32. Крепление трубопроводов к строительным конструкциям задний должно производиться с помощью нормализованных опор и подвесок. Приварка трубопроводов непосредственно к металлическим конструкциям зданий и сооружений, а также элементам технологического оборудования, не допускается.

Типы и размеры опор и подвесок для трубопроводов должны удовлетворять требованиям проектной документации.

Всё на совести проектировщика.
Serg Ivanov
Цитата(_Роман_ @ 19.11.2008, 14:23) [snapback]316895[/snapback]
Serg Ivanov, мне этот пункт ГОСТа, если честно, непонятен. А для спринклерной системы отводы, переходы, тройники, заглушки получается тоже не записывать в спецификацию, если следовать этому пункту? Ага, сварщики с радостью вместо заглушек трубы заплющат и заварят. и отводы врезкой сделают. И подвесят это всё на проволочках для подвесного потолка предназначенных. Ага. Видали такое. Хотя спринклерные системы вроде как к ВК не относят, а ГОСТ про ВК как раз. Так что это так, к слову. А если по существу... в спецификации должно быть всё. Потому что по ней потом закупаются материалы. Да, их стоимость "сидит" в расценках на монтаж. Ну и что? Снабженцу от этого не легче. Мнение моё - и необязательно правильное.

Материалы не должны закупаться по спецификации к РП или Р. Они должны закупаться по спецификации к монтажной схеме/чертежам составленным монтажной организацией. А выбор монтажной заком - по тендеру.
Если у вас один зак хочет одних монтажников, другой - других, да ещё и меняет их по ходу проектирования и все они работают с разными фирмами-поставщиками, как фасонину угадаете?
antifire
tonto

Добрый день! Пытался открыть чертежи - КАД 2006 пишет, что файл испорчен. Каким КАДом создавался рисунок?
Киселев
Цитата(Serg Ivanov @ 19.11.2008, 17:44) [snapback]317050[/snapback]
Материалы не должны закупаться по спецификации к РП или Р. Они должны закупаться по спецификации к монтажной схеме/чертежам составленным монтажной организацией. А выбор монтажной заком - по тендеру.
Если у вас один зак хочет одних монтажников, другой - других, да ещё и меняет их по ходу проектирования и все они работают с разными фирмами-поставщиками, как фасонину угадаете?


И зачем тогда проектировщик нужен? Он обязан составить смету в составе проекта. Документ на то есть. Положение о составе проектной документации называется. Как без спецификации это все сделать? Если же Вы готовите только стадию "Проект", то она на сегодня отменена. В приложении разъяснения по этому поводу.
Serg Ivanov
Цитата(Киселев @ 2.2.2009, 5:46) [snapback]346922[/snapback]
И зачем тогда проектировщик нужен? Он обязан составить смету в составе проекта. Документ на то есть. Положение о составе проектной документации называется. Как без спецификации это все сделать? Если же Вы готовите только стадию "Проект", то она на сегодня отменена. В приложении разъяснения по этому поводу.

Правильно. Но смета эта - ориентировочная. Максимальная. Монтажные организации её уточняют как правило в меньшую сторону в зависимости от поставщиков с которыми они работают.
У буржуёв то что у нас называется проектированием называется консалтингом.
NikAS
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2009, 12:12) [snapback]347020[/snapback]
Максимальная.
Обана! blink.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2009, 12:12) [snapback]347020[/snapback]
как правило в меньшую сторону.

Покажите мне таких проектировщиков, я им памятник поставлю.
Young
Цитата(NikAS @ 6.2.2009, 13:44) [snapback]349292[/snapback]
Обана! blink.gif

Покажите мне таких проектировщиков, я им памятник поставлю.


а у вас обычно больше получается? blink.gif
emisar
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2008, 12:19) [snapback]314995[/snapback]
Бред то зачем писать? Вы еще паклю напишите biggrin.gif нельзя у монтажников хлеб отнимать wink.gif да проектировщику за это и не платят.
6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
материалы.
ГОСТ 21.601—79


А есть такой вот ГОСТ для АУПТ?
Serg Ivanov
Цитата(NikAS @ 6.2.2009, 14:44) [snapback]349292[/snapback]
Покажите мне таких проектировщиков, я им памятник поставлю.

Скромно так - Я. biggrin.gif
инж323
И, например, все проектные организации выполняющие работы по горзаказу.По сетям например понижающий 0.6 сразу и от него еще только в минус можно.
Serg Ivanov
Цитата(emisar @ 6.2.2009, 15:39) [snapback]349320[/snapback]
А есть такой вот ГОСТ для АУПТ?

Это считается технологическими трубопроводами.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
ГОСТ 21.401-88
И там отводы надо писать в спецификацию.
АУПТ не ВК и ВК не АУПТ.. bleh.gif
NikAS
Цитата(Young @ 6.2.2009, 13:59) [snapback]349304[/snapback]
а у вас обычно больше получается? blink.gif


Всегда. Не видел таких проектов. Была только одна контора, которая по тепломеханической нормально сделали, а вот по стройка полная галиматья.

Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2009, 14:50) [snapback]349328[/snapback]
Скромно так - Я. biggrin.gif


И что за контора?
Serg Ivanov
Цитата(NikAS @ 10.2.2009, 17:19) [snapback]350913[/snapback]
И что за контора?

Плох тот специалист, кто работает только с одной конторой smile.gif
_Роман_
Ну, работаем щас с железной дорогой. Есть сметы посчитанные ихним придворным проектировщиком ("Сибжелдорпроект") вместе с проектом. Они нормальные. Мы считали - меньше получалось. И попробуй железной дороге свои сметы вместо этих пропихнуть - замаешься. "Меньше" никому не надо, там несколько посредников кормится... А то что монтажная контора по РП будет исполнительную документацию делать... Если РП нормальный, она не нужна. Нормальных РП мало. У нас - нормальные. Потому что мы по ним сами монтажим чаще всего. Чужие - очень часто халтура. От отдельных ошибок до полного вредительства, за которое расстрелять, как при Сталине, не к ночи будт помянут - рука не дрогнет. Если по РП приходится делать подробную рабочку - значит РП был халтурой. Нет фасонины - это еще цветочки. Был тут у нас проект ВК... (водопровод пожарный). КАЖДАЯ позиция в спецификации - лажа. КАЖДАЯ. Без исключений. Не шучу. И так у них по всем разделам (архитектура и т.п.). Люди взяли деньги за РП и, что самое смешное, авторский надзор. Вот это "полный пизнес, насяльника". Кстати, имхо, сметы в составе проекта - пережиток прошлого. Кроме "Сибжелдорпроекта", не разу не встречал. Может и делают иногда, только монтажникам заказчик их не передает - не нужны. И от нас как от проектировщиков никто не требовал, если сразу СМР не предполагались.
Serg Ivanov
Цитата(_Роман_ @ 12.2.2009, 14:24) [snapback]352301[/snapback]
А то что монтажная контора по РП будет исполнительную документацию делать... Если РП нормальный, она не нужна.

newconfus.gif Не понял.
1-Есть РП. Делает проектировщик
2-Есть монтажные чертежи. Делает монтажная или за отдельную плату проектная организация.
3-Есть исполнительная документация. Делает монтажная организация по фактически выполненным работам.
дмитрий01
Цитата(Serg Ivanov @ 20.8.2009, 15:08) [snapback]425900[/snapback]
2-Есть монтажные чертежи. Делает монтажная или за отдельную плату проектная организация.

Как это монтажные чертежи? Это разве не РП?
Serg Ivanov
Цитата(дмитрий01 @ 21.8.2009, 7:37) [snapback]426188[/snapback]
Как это монтажные чертежи? Это разве не РП?

Нет.
6.4.* В подразделах элементы систем и материалы записывают для каждой системы по группам:
оборудование;
приборы;
арматура;
другие элементы систем;
трубопроводы по каждому диаметру.
Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают;
материалы.
ГОСТ 21.601—79

По РП монтажниками делается монтажная схема или чертёж, где учитываются в т.ч. и элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в Зависимости от фирмы-поставщика с которой работает монтажная органиЗация.
Если в Т.З. не укаЗано иное и За дополнительные деньги. Потому что в ценах на РП эта работа не учитывается. По ВК и НВК во всяком случае так.
Serg Ivanov
см. также http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EA%E0%F6%E8%FF
Монтажные спецификации
Serg Ivanov
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21216
МИНСТРОЙ РОССИИ
Государственное предприятие - Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве
(ГП ЦНС)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
(с учетом новых требований стандартов СПДС)
МР 21.01-95
Москва – 1995

5.6 Составление Спецификации к основному комплекту рабочих чертежей водопровода и канализации (марки ВК)
Спецификацию оборудования, изделий и материалов к основному комплекту рабочих чертежей марки ВК составляют согласно общим положениям и правилам, изложенным в разделах 3 и 4 настоящих рекомендаций, с учетом нижеследующих особенностей.
5.6.1 Спецификацию или ее части, указанные в 4.1, дополнительно делят на разделы:
- водопровод;
- горячее водоснабжение;
- канализация.
5.6.2 Элементы систем (оборудование, изделия и материалы) в разделах Спецификации записывают для каждой системы по группам в следующей последовательности:
- оборудование;
- санитарные приборы;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
5.6.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, санитарные приборы, арматура, опоры (крепления) трубопроводов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт;
- трубопроводы - м;
- материалы изоляционные - м3;
- материалы покрытий и защиты -м2;
- другие материалы - кг.
Miss Yana
Посмотрите на сайте НПО Пульс http://www.magazin01.ru/ там есть все пожарное оборудование. его и закладывайте. так же есть нормативная документация
Никитос
Наши сметчики требуют всё до болтика...Гранд-смета епрст....приходится считать всё
volka
Цитата(Serg Ivanov @ 21.8.2009, 12:50) [snapback]426342[/snapback]
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21216
МИНСТРОЙ РОССИИ
Государственное предприятие - Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве
(ГП ЦНС)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
(с учетом новых требований стандартов СПДС)
МР 21.01-95
Москва – 1995

5.6.2 Элементы систем (оборудование, изделия и материалы) в разделах Спецификации записывают для каждой системы по группам в следующей последовательности:
- оборудование;
- санитарные приборы;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.
5.6.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, санитарные приборы, арматура, опоры (крепления) трубопроводов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт;
- трубопроводы - м;
- материалы изоляционные - м3;
- материалы покрытий и защиты -м2;
- другие материалы - кг.


В нашем случае Зак. ухватился зя эту фразу и требует чтобы мы (проектная, а не монтажная организация) посчитала хомуты и шпильки.
Что делать-то? Может ещё какой-нибудь документик есть?
OlgaO
Цитата(volka @ 25.9.2009, 9:13) [snapback]438466[/snapback]
В нашем случае Зак. ухватился зя эту фразу и требует чтобы мы (проектная, а не монтажная организация) посчитала хомуты и шпильки.
Что делать-то? Может ещё какой-нибудь документик есть?

smile.gif
Считайте. Это действительно обязанность проектировщика.
Часто заказывают просто килограммами, но вообще-то по правилам нужно заказывать конкретные крепления по сериям, в штуках с указанием веса единицы. Или разрабатывать индивидуальные крепления, если есть необходимость в этом
volka
получается фитинги можно не считать, а крепления нужно?
Я предполагала, что фитинги и то важнее, и дороже они
инж323
Цитата(volka @ 25.9.2009, 9:13) [snapback]438466[/snapback]
В нашем случае Зак. ухватился зя эту фразу и требует чтобы мы (проектная, а не монтажная организация) посчитала хомуты и шпильки.
Что делать-то? Может ещё какой-нибудь документик есть?

А вы почему не хватились до начала выполнения проекта или спецификации?Деньги за проект брали обещая выполнить все в соответствии с нормами, а потом уже стали сокращать себе задачу?И убирая из неё трудоемкие процессы?

Пс. Не злоупотребляйте , пожалуйста , оверквотиногом, не стоит полный текс цитировать предыдущего поста.Габаритно очень и читать не удобно.
OlgaO
Цитата(volka @ 25.9.2009, 9:35) [snapback]438472[/snapback]
получается фитинги можно не считать, а крепления нужно?
Я предполагала, что фитинги и то важнее, и дороже они

Когда писали тот норматив, то еще думали.
Крепления проектировщик в состоянии просчитать правильно по количеству, а фитинги нет.
volka
Цитата(инж323 @ 25.9.2009, 9:42) [snapback]438479[/snapback]
И убирая из неё трудоемкие процессы?

Да, но свято верив при этом, что это позиции строительно-монтажной спецификации.

Цитата(инж323 @ 25.9.2009, 9:42) [snapback]438479[/snapback]
не стоит полный текс цитировать предыдущего поста.Габаритно очень и читать не удобно.

Учтем конечно.
инж323
Цитата(volka @ 26.9.2009, 14:36) [snapback]438973[/snapback]
Да, но свято верив при этом, что это позиции строительно-монтажной спецификации.

Но не включив их в спецификацию, эти позиции уже не вошли в смету подрядчика и соответственно в сферу его забот. И, кстати, нет такого в природа-"строительно-монтажной спецификации". У подрядчика есть, то, что вошло в договор, а не включив подробно и однозначно что либо в спецификацию, вы убрали из однозначно определяемого и прозрачно видимого все это неотраженное из сметы.
Назовем это стоимостью Х. И когда подрядчик на словах после уже заключения договора понимает или подсчитает, что полный список материала и деталей всяких под этими позициями стоит У и этот У значительно больше того Х, то начинаются пляски с бубном и нервные измышления о разном.
volka
Цитата(инж323 @ 26.9.2009, 18:01) [snapback]438996[/snapback]
Но не включив их в спецификацию, эти позиции уже не вошли в смету подрядчика и соответственно в сферу его забот. И, кстати, нет такого в природа-"строительно-монтажной спецификации".

Ну а фитинги тогда как? Они согласно ГОСТ 21.110-95 п.4.4 и МР 21.01-95 п.3.7 и п.5.6.2 не входят в спецификацию:"Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают."

И кто их должен сосчитать и в какую стоимость они должны войти: Х или У?
инж323
ОльгаО же ответила исчерпывающе при них. И даже почему так вышло обозначила.
Но ведь и "5.6.3 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- оборудование, санитарные приборы, арматура, опоры (крепления) трубопроводов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт;"
Чем фитинги не элементы систем?

sergey-energo
У нас Зак потребовал что бы в спецификации было все включая фитинги и крепления (вплоть до шпилек шайб и гаек rolleyes.gif ) получилась спецификация как в машиностроительных чертежах
Serg Ivanov
Цитата(sergey-energo @ 9.10.2009, 15:54) [snapback]442714[/snapback]
У нас Зак потребовал что бы в спецификации было все включая фитинги и крепления (вплоть до шпилек шайб и гаек rolleyes.gif ) получилась спецификация как в машиностроительных чертежах