Уважаемые специалисты! Поделитесь,пожалуйста,своими мнениями.Проектируем 5 этажный панельный жилой дом, кровля стропильная с холодным чердаком. Вопрос по прокладке циркуляционнных трубопроводов на чердаке.Согласно СНиП 2.04.01-85* п.5.7."кольцующие перемычки следует прокладывать по холодному чердаку под слоем теплоизоляции".Конструкторы против прокладки под слоем теплоизоляции. ссылаются на возможность протечек. С другой стороны, должен быть доступ к арматуре (ставим балансировочные вентили) и возможность ремонта трубопроводов без нарушения теплоизоляции перекрытия. Какие возможно применить решения, чтобы найти оптимальный вариант.
Надо пологать, конструктарам больше нравится когда разводка под потолком на 5м этаже...очень удобно, носки пожно вешать сушиться.
Не вижу ничего плохого в том чтобы прокладывать в утеплителе, главноее чтобы монтаж производился должным образом.
Дело в том, что был пример в уже построенном доме: циркуляционные трубопроводы проложили под слоем теплоизоляции, но при стоительстве не выполнили изоляцию самих трубопроводов.Поэтому, в местах примыкания теплоизоляции перекрытия к стенам, тепловой поток от трубопроводов привел к тому, что произошло обледенение кровли,которое в результате при таянии снега не давало стекать воде, которая через кровельное покрытие поступает на чердак и в квартирах на последнем этаже зимой и весной постоянные протечки. Меня интересует конструктивное решение прокладки трубопроводов: просто труба в изоляции под слоем теплоизоляции или в каком-то лотке перекрытом деревянным щитом с теплоизоляцией или какие-то есть другие решения.
я делаю
Цитата
просто труба в изоляции под слоем теплоизоляции
В этом случае доступ к трубопроводам для проведения ремонта возможен только при нарушение теплоизоляции перекрытия, которое состоит из минваты и стяжки, усиленной арматурной сеткой. Вот это конструкторов тоже очень беспокоит.
А вы их что, в конструкцию пирога загоняете?Зачем?
dudkas3
20.11.2008, 13:15
Трубу в отдельную изоляцию надо запихнуть, а не в изоляцию чердака
dudkas3
20.11.2008, 13:25
Согласно СНиП 2.04.01-85* п.5.7."кольцующие перемычки следует прокладывать по холодному чердаку под слоем теплоизоляции". Что подразумевается под этой фразой? Можно предположить два варианта- под слоем теплоизоляции перекрытия, т.е. "пирога" и под слоем теплоизоляции трубы. Кстати, в справочнике под ред. Староверова формулировка следующая "кольцующие перемычки прокладывают по холодному чердаку при теплоизоляции труб". Но, при прокладке над теплоизоляцией перекрытия, сразу возникает другая проблема- температуру дают - 28 град, а трубы D 15 и 25 мм. При остановке циркуляции замерзнут трубы. Какую изоляцию запроектировать, чтобы этого не произошло? Но остается еще третий вариант-не выводить циркуляцию на крышу, а делать на каждый подающий стояк свой циркуляционный. Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями.
dudkas3
20.11.2008, 13:41
ничего не замерзнет не переживайте, сто лет так строят и нормально..
на момент мин. водоразбора устанавливаются цирк насосы.
Домик у вас небольшой, можно и в шахтах Т4 опустить.. это уж вопрос к ТЭО
В шахтах не получится, так как дом панельный, да еще по два стояка в квартире, потому что кухня с санузлом разнесены. Нужно расчитать толщину изоляции так, чтобы вода не остывала. Из каких материалов по Вашему мнению должна быть изоляция?
Никитос
20.11.2008, 14:27
Материалы с коэффициентом теплопроводности 0,03-0,05 не более. Можете сделать из минваты конечно,но всё упрется в толщину.Есть масса скорлуп,сегментов и т.д. которые монтировать сможет даже "безрукий" монтажник.
энергофлекс толщиной 20 мм 3 раза ))) те на 15 трубу одеваете трубки для 15 трубы потом трубки для 40 потом для 80
это позволит трубе не замерзнуть при остановке движения воды в течении 6 часов
или rockwool трубный можно
Cпасибо всем за ответы. Связалась с Isomarket скачала новую версию их программы по расчету изоляции. Завтра просчитаю скорее всего сделаю как Вы shexin написали
так и надо делать собсно, тока запасик не забыть обязательно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.