slepen
при проектировании топливоснабжения для дизельных горелок (генератор теплого воздуха) из стальной трубы ф57-ф16 не были указанны воздухоотводчики. Соответственно завоздушивание системы. Вопрос - можно тупо врезать автоматический воздухоотводчик для системы отопления (водяной) или нужны специальные? cool.gif
slepen
если чтото некорректно сформулировал - намекните.
arch_artem
Точного ответа незнаю, но помочь попробую:
1. Обычный воздухоотводчик, по сути, - поплавок, при наличии воздуха будет спускать его в окружающую среду. Проблемы: вместо воздуха могут быть пары топлива; резьбовые соединения для топлива не самые лучшие. Лучше позвонить производителю (danfoss, oventrop) и спросить у них.
2. Поузнавайте тут, и посмотрите на это. Там же гдето были и рекомендации по установки воздухоотводчиков.
Надеюсь помог, как узнаете - отпишитесь
slepen
Цитата(arch_artem @ 10.12.2008, 13:20) [snapback]326420[/snapback]
Точного ответа незнаю, но помочь попробую:
1. Обычный воздухоотводчик, по сути, - поплавок, при наличии воздуха будет спускать его в окружающую среду. Проблемы: вместо воздуха могут быть пары топлива; резьбовые соединения для топлива не самые лучшие. Лучше позвонить производителю (danfoss, oventrop) и спросить у них.
2. Поузнавайте тут, и посмотрите на это. Там же гдето были и рекомендации по установки воздухоотводчиков.
Надеюсь помог, как узнаете - отпишитесь

Работу уже закончили, поставили просто газовый шаровый кран (как говорилось могут быть пары топлива), он впринципе нужен то разово - при заполнении топлипровода. Схема подачи дизеля к горелке сифонная, и т.к. насос находится в горелке - подающая линия будет под разряжением. И возможность подсоса воздуха через воздушник напрягала.
P.S. после 4 дней работы система опять завоздушилась.
NektoN2008
Вероятно Вам необходимо всё же установить специально предназначенное для дизтоплива оборудование. Посмотрите на страницах 106-109 Автоматические воздухоотводчики для жидкого топлива AFRISO.
ВиталийА
А не великовата ли у вас эта труба 57? Завоздушивается обычно когда небольшая скорость, пузырьки воздуха не увлекаются потоком - а скапливаются
в местах возможного скопления... rolleyes.gif
slepen
эт уж к проектировщикам, единственное могу сказать магистраль ф57мм на шесть дизельных горелок. Общий максимальный расход порядка 580 л/сутки (24,2 л/ч). и по словам светлых голов проектировщиков - диаметр специально завысили, для снижения сопротивления потоку...
NikAS
Не очень разбираюсь в горелках, но попробую высказать. Может нужны спускники паров, как на АЗС? Что-то подобное выпускает НТП Поршень (Волжский)
sergeydmz
В этом случае целесообразно применить сепаратор газов. Для топливопроводов применение поплавковых воздухоотводчиков недопустимо.
slepen
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На всякий случай выкидываю схему, и ещё раз - топлипровод будет под разряжением; все эти спусники не будут наоборот подсасывать воздух??
NikAS
slepen
нет, тот что мы использовали (НТП Поршень, ввиде башмака) действует по принципу обратного клапана. открывается только при давлении из трубы, на внешнее давление не реагировало. У него еще такой забавный звук цоканья, когда спускал пары rolleyes.gif
но на АЗС ставят иногда еще и иностранные - на вид как шайба.