franc
Всем доброго дня. Возникла такая ситуация: если выполнить ввод ТС с уклоном в сторону камеры, то необходимо удалять воду из нее. самотеком не выйдет, поэтому - можно ли ставить дренажный насос в приямок в тепловой камере, а от туда качать в лотки ливнестока? либо сделать уклон в сторону здания и сброс предусмотреть в приямок в ЦТП, а от туда уже дренажным насосом в наруж. сеть?
Rondo
Цитата(franc @ 28.11.2008, 10:17) [snapback]320795[/snapback]
сделать уклон в сторону здания
нельзя
Цитата(franc @ 28.11.2008, 10:17) [snapback]320795[/snapback]
самотеком не выйдет
Выйдет в сбросной колодец
franc
машиной из сбросника качать нехорошо - всеж центр москвы и элитное жилье, можно поставить в камере дренажный насос и качать в лоток водостока на отм. -0,3м от поверхности земли?
Rein
"сделать уклон в сторону здания"
"нельзя"

почему?
Rondo
Цитата(Rein @ 28.11.2008, 16:30) [snapback]321073[/snapback]
сделать уклон в сторону здания
нельзя
почему?
по СНИП
Да и на практике был такой случай прорвало теплотрассу и по лоткам пошло в подвал здания. Никакой приямок с насосом не спас. А в подвале мебельный магазин! Вот веселье с утра было!
Rein
про лотки в вопросе не было))) а уклон трассы делать в сторону здания СНиП напрямую не запрещает!! бывают случаи,когда приходится давать уклон в сторону здания и сливать через закрытый выпуск в колодцы канализации.
franc
Уклон и в самом деле к зданию - это нехорошо, и вот этого удалось избежать. (поменял уклон - от здания к камере) ))))
А можно камеру оборудовать дренажным приямком с дренажным насосом и оттуда качать в лотки ливневки? или обязательно делать сбросной колодец и оттуда уже качать в лотки?
malen
Нельзя.СНиП 41-02-2003 п.10.23
Rondo
Цитата(franc @ 1.12.2008, 18:06) [snapback]321947[/snapback]
А можно камеру оборудовать дренажным приямком с дренажным насосом и оттуда качать в лотки ливневки? или обязательно делать сбросной колодец и оттуда уже качать в лотки?
Впервые слышу о том чтобы что-то как-то и чем-то качать из камеры или сбросного колодца. Насос ещё поставьте электрический! Только мне скажите место установки! Я приеду и сопру - на даче пригодится!
Из камеры в сбросной колодец, а дальше не ваше дело! Приедет говновозка и откачает