Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезадерживающие клапаны
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Convent
Здравствуйте коллеги. Прошу Вас помочь в решении данного вопроса.

Объект:
Большой производственный цех, во внутренней части которого размещается трехэтажная встройка. Площадь помещения на каждом этаже 50 м2. Этажи соединены лестницей 2 типа (открытая).
Помещения с постоянным пребыванием людей. Из помещений предусмотрена общая механическая вытяжная вентиляция.

Вопрос:
Требуется ли поэтажная установка огнезадерживающих клапанов на вытяжной системе вентиляции?
Можно ли избежать установки огнежадерживающих клапанов?
Какими нормами предполагается апеллировать для решения данной задачи?
pilot83
А что разве в СНиП 41-01-2003 ответов нет?
Convent
Есть предположение.
В случае пожара на одном из этажей встрйки, выход из помещения осуществляется непосредственно на открытую лестничную клетку, при этом зона эвакуации не задымляема.
Установка огнезадерживающих клапанов не целесообразна.
EJIEHA
Давайте по порядку. Есть общеобменная вентиляция и есть системы дымоудаления. О каких идёт речь?
Convent


Вопрос в том, требуется ли устанавливать огнезад. клапаны на каждом этаже в общеобменной вытяжной вентиляции, касательно встройки?


Из общего объема производственного цеха делается естественное дымоудаление (для информации).
EJIEHA
Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть.
Convent
Цитата
Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть.


Получается, что нет такого пути чтобы обойти этот момент и не ставить клапаны?
Не смотря на то, что из помещений очень просто эвакуироваться при пожаре.
EJIEHA
Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. Конструктивно не получается.
Convent
Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?!

Цитата
Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. ...


Воздушный затвор, я также расматриваю, спасибо.
Возможно это будет единственный выход в данной ситуации, чтобы не ставить клапаны.
Над встройкой остается достаточно места для этого.
Convent
Коллеги!

Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?!
Имею в виду огнезадерживающие клапаны.
EJIEHA
Давайте разбираться.
Имеем СНиП 41-01-2003 п.7.11.1 "б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м."
Встройка - административная или производство?
Convent
Встройка административная.
EJIEHA
Вытяжной вентилятор где стоит? Чердак есть?
Convent
Вытяжной вентилятор будет располагаться на кровле.
Получается, что во встройку будет опущен стояк, с последующей установкой воздушного затвора на каждом этаже.
Так?
EJIEHA
Получается, что с первого этажа воздуховод идёт напрямую, к нему цепляется под потолко третьего этажа воздуховод со второго, а с третьего воздуховод напрямую выходит на кровлю. А на кровле они объединяются горизонтальным коллектором и к вентилятору (про огнезащиту транзита не забываем). Теоретически, получается , что можно. Но в жизни я так не делала. Только естественную вентиляцию в жилье. Душа просит запереть путь огню клапаном. Так что смотрите.
pilot83
А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо wink.gif
Convent
EJIEHA спасибо за Ваши коментарии, все это поможет мне в решении данного вопроса.

Коллеги, хотелось услышать, еще, другие коментарии или варианты решения этого вопроса! huh.gif
Convent
Цитата
А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо


Думаю, что магистраль начнется с приемной решетки на 1-м этаже, далее 2-й этаж присоединится к магестрали через воздушный затвор, 3-й аналогично 2-му.
Общая магистраль выйдет на кровлу к вентилятору. Не нужно будет устанавливать огнезадерживающий клапан!
HARKOW
СНиП 41-01-2003
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г.



Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста


EJIEHA
Цитата(HARKOW @ 2.3.2009, 23:36) [snapback]359033[/snapback]
Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста


ОЗК - компактно, но дорого. Затвор дёшево, но коряво и место занимает. Про затворы вот тут обсуждали, с картинками
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35175&st=0