Полная версия этой страницы:
Огнезадерживающие клапаны
Здравствуйте коллеги. Прошу Вас помочь в решении данного вопроса.
Объект:
Большой производственный цех, во внутренней части которого размещается трехэтажная встройка. Площадь помещения на каждом этаже 50 м2. Этажи соединены лестницей 2 типа (открытая).
Помещения с постоянным пребыванием людей. Из помещений предусмотрена общая механическая вытяжная вентиляция.
Вопрос:
Требуется ли поэтажная установка огнезадерживающих клапанов на вытяжной системе вентиляции?
Можно ли избежать установки огнежадерживающих клапанов?
Какими нормами предполагается апеллировать для решения данной задачи?
А что разве в СНиП 41-01-2003 ответов нет?
Есть предположение.
В случае пожара на одном из этажей встрйки, выход из помещения осуществляется непосредственно на открытую лестничную клетку, при этом зона эвакуации не задымляема.
Установка огнезадерживающих клапанов не целесообразна.
Давайте по порядку. Есть общеобменная вентиляция и есть системы дымоудаления. О каких идёт речь?
Вопрос в том, требуется ли устанавливать огнезад. клапаны на каждом этаже в общеобменной вытяжной вентиляции, касательно встройки?
Из общего объема производственного цеха делается естественное дымоудаление (для информации).
Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть.
Цитата
Требуется. И огнезадерживающим составом транзитные воздуховоды покрыть.
Получается, что нет такого пути чтобы обойти этот момент и не ставить клапаны?
Не смотря на то, что из помещений очень просто эвакуироваться при пожаре.
Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. Конструктивно не получается.
Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?!
Цитата
Есть такая штука как "воздушный затвор". Только у Вас всего три этажа. ...
Воздушный затвор, я также расматриваю, спасибо.
Возможно это будет единственный выход в данной ситуации, чтобы не ставить клапаны.
Над встройкой остается достаточно места для этого.
Коллеги!
Если сравнить жилой дом (котедж) с данным объектом, в чем конструктивно будет разница?!
Имею в виду огнезадерживающие клапаны.
Давайте разбираться.
Имеем СНиП 41-01-2003 п.7.11.1 "б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м."
Встройка - административная или производство?
Встройка административная.
Вытяжной вентилятор где стоит? Чердак есть?
Вытяжной вентилятор будет располагаться на кровле.
Получается, что во встройку будет опущен стояк, с последующей установкой воздушного затвора на каждом этаже.
Так?
Получается, что с первого этажа воздуховод идёт напрямую, к нему цепляется под потолко третьего этажа воздуховод со второго, а с третьего воздуховод напрямую выходит на кровлю. А на кровле они объединяются горизонтальным коллектором и к вентилятору (про огнезащиту транзита не забываем). Теоретически, получается , что можно. Но в жизни я так не делала. Только естественную вентиляцию в жилье. Душа просит запереть путь огню клапаном. Так что смотрите.
А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо
EJIEHA спасибо за Ваши коментарии, все это поможет мне в решении данного вопроса.
Коллеги, хотелось услышать, еще, другие коментарии или варианты решения этого вопроса!
Цитата
А если воздуховод с третьего этажа через клапан сразу к магистрали (под потолком третьего или над перекрытием), то экономия в количесве клапанов все равно будет и на кровлю лишний воздуховод кидать не надо
Думаю, что магистраль начнется с приемной решетки на 1-м этаже, далее 2-й этаж присоединится к магестрали через
воздушный затвор, 3-й аналогично 2-му.
Общая магистраль выйдет на кровлу к вентилятору. Не нужно будет устанавливать огнезадерживающий клапан!
СНиП 41-01-2003
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г.
Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста
Цитата(HARKOW @ 2.3.2009, 23:36) [snapback]359033[/snapback]
Как это понимать или противопожарный клапан или воздушный затвор _? Если у кого есть время расстолкуйте пожалуйста
ОЗК - компактно, но дорого. Затвор дёшево, но коряво и место занимает. Про затворы вот тут обсуждали, с картинками
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35175&st=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.