Alex_77
Уважаемые коллеги! Хочу использовать крышный вентилятор для вытяжки из помещений с повышенной влажностью (прачечная и душевая). Как он поведет себя зимой? Боюсь, что обрастет льдом. Кто нибудь знает решение этой проблемы? Заранее спасибо.
AAANTOXA
ну если вы обосновано опасаетесь то
- либо ставить вентилятор в венткамере (видимо нет такой возможности)
- либо теплоизолировать
Alex_77
А как теплоизолировать?
Giedi Prime
Интересно, как его можно заизолировать? Поместить в утеплённую будку? В таком случае сама будка (или отверстия в ней) будут брастать льдом.
Вопрос интересный, я как-то раньше о неём и не задумывался.
AAANTOXA
Чисто мои размышления:
если подумать то то что отверстие выбрасное обрастет льдом это не авария. Главное чтобы сам не оброс (лопатки и тд) я так считаю.
В этом плане если вентилятор работает круглосуточно то его будет греть вытяжной воздух и сам он (лопатки) не будет охлаждаться до такой Т чтобы лед начал намараживаться и достаточно снаружи его обклеить теплоизоляцией как и сам вытяжной воздуховод. - всё . Выбрасное отверстие пусть обрастает лишь бы сечение сильно не менялось а внутри он "теплый".
А вот если он работает периодически то тут я сам задумывался и не знаю как сделать. Обратный клапан не спасет - все равно вентилятор на холоде и если он протягивал действительно влажный воздух то та влага которая конденсировалась внутри вентилятора замерзнет после его остановки.
но на самом деле я думаю что действительно большие постоянные влагоизбытки удаляются только из бассейнов либо постянно действующих душевых каких-то и тп . - и в этих случаях нужно просто вентилятор както в теплом помещении размещать .
А во всяких прачечных и душевых которые явно работают периодически не думаю что будет значительная влажность.
kc 13
Цитата(Giedi Prime @ 10.12.2008, 0:04) [snapback]326184[/snapback]
Поместить в утеплённую будку? В таком случае сама будка (или отверстия в ней) будут брастать льдом.

А в чем проблема с обмерзанием будки? Главное чтобы вентилятор не обмерзал, а с будки можно периодически лед скалывать.
Alex_77
Коллеги! Мне кажется, что решение этой проблемы в осушении воздуха перед выбросом наружу. Ведь какая разница что обрастет льдом, крышный вентилятор, или вытяжная труба. Оба варианта недопустимы. Излишняя влага из воздуха должна сливаться в канализацию, а не оседать в виде льда на инженерных коммуникациях и стенах здания. Кто нибудь знает схемы подготовки воздуха для таких ситуаций? Например какой нибудь канальный осушитель?
Nkassandra
Цитата(Alex_77 @ 10.12.2008, 11:22) [snapback]326300[/snapback]
Коллеги! Мне кажется, что решение этой проблемы в осушении воздуха перед выбросом наружу. Ведь какая разница что обрастет льдом, крышный вентилятор, или вытяжная труба. Оба варианта недопустимы. Излишняя влага из воздуха должна сливаться в канализацию, а не оседать в виде льда на инженерных коммуникациях и стенах здания. Кто нибудь знает схемы подготовки воздуха для таких ситуаций? Например какой нибудь канальный осушитель?
Может в данном случает проще понизить температуру удаляемого воздуха ещё в пределах помещения (тем же холодным наружным воздухом), чтобы влага выпадала там?
Alex_77
У Вас есть конкретная работающая схема такой системы?
jota
Не встречал обледеневшего крышного вентилятора..... Даже после остановки количество влаги недостаточно, чтобы образовать массивную корку. Тонкий слой на лопастях раскалывается и сбрасывается при пуске, а потом всё тает и стекает. Может в Сибири при -50* иначе, не могу спорить.....
Nkassandra
Цитата(Alex_77 @ 10.12.2008, 18:32) [snapback]326633[/snapback]
У Вас есть конкретная работающая схема такой системы?
это просто как идея...
Цитата(jota @ 10.12.2008, 20:00) [snapback]326673[/snapback]
Не встречал обледеневшего крышного вентилятора..... Даже после остановки количество влаги недостаточно, чтобы образовать массивную корку. Тонкий слой на лопастях раскалывается и сбрасывается при пуске, а потом всё тает и стекает. Может в Сибири при -50* иначе, не могу спорить.....
Я видела решетку обросшую льдом (вытяжка из бассейна в коттедже, после приточно-вытяжной установки с рекуператовом). Единственное, я не знаю периодически или постоянно включалась там вентиляция.
zhkva
Для нужд веннтиляции прачки ставили мы не крышный, но центробежный на улице - и 1 месяца зимой не отходил. Все превратилось в монолитную глыбу льда. Поставили в окошках осевые вентиляторы (много) + тепловые электрические завесы над дверями. Вроде пока работает. Местные условия - крайний север.
jota
Цитата(zhkva @ 14.12.2008, 11:13) [snapback]328233[/snapback]
ставили мы не крышный, но центробежный на улице - и 1 месяца зимой не отходил. Все превратилось в монолитную глыбу льда.

В центробежном есть место для скопления воды (низ). Колесо вмерзает и на этом его работа заканчивается. В крышном такого места скопления конденсата нет
Зольников Михаил
1. Запускал в -25 вытяжную вентиляцию на столовой, внизу обечайки вентилятора-улитки были проделаны дренажные отверстия, оттуда в такой мороз льется струя конденсата в палец толщиной – практически как из-под крана.
2. По поводу крышного вентилятора – обмерзнет обязательно, лопатки вмерзнут в лед, при запуске сгорит двигатель. Надо: бросить по проблемным местам греющий кабель, затем теплоизолировать. Под вентилятором поддон для сбора конденсата в виде перевернутой «вьетнамской шапки». Если конденсата очень много – предусмотреть из поддона отвод конденсата гибким дренажным шлангом, из нижнее точки.
Alex_77
Неужели не у кого нет конкретной схемы подогрева и теплоизоляции крышных вентиляторов. При их широкой распространенности и холодном климате России отсутствие таковой кажется удивительным.
ДЕЯТЕЛЬ
Привет, а если просто поставить канальный вентилятор в отапливаевом помещении , а на крыше поставить дифлектор.


Деятель-кричать не надо. Зесь не глухие собрались
old patriot
Не дИфлектор, а - дефлектор, а главное - накой он нужен при механической вытяжке? Смысл?
инж323
У Моспроекта 1 точно есть решение типовое в бумажном альбоме- сам давным давно прикладываемым документом давал к проекту.И поддончик этот, и трубка в дренаж.Для других климатических зон не помню- были ли варианты.
чайниГ
Господа rolleyes.gif
а при вытяжке из душевой осевым вентилятором через стену, на какую высоту над крышей надо сделать вытяжной зонт?

принимаем по данному рисунку или он только для естественной вытяжки???