На обьекте проектируется система пожарной сигнализации выполненнная на основе станции FC330A (Siemens). Так сложилось, что системы дымоудаления и пожаротушения выполняются на другом оборудовании. В процессе эксплуатации всем этим системам прийдется "общаться
1.На данном этапе, для того чтобы передать сигналы от пожарной станции на шкаф дымоудаления, использовались модули АВI320 (шлейф пожарной сигнализации).
Возможен ли другой вариант? Например: На пожарной станции FC330A я буду использовать выход с протоколом LON (через соответствующий модуль). В шкафу дымоудаления поставлю модуль с группой выходных контактов, который тоже поддерживает LON (модуль из оборудования для автоматизации и диспетчеризации зданий). И теперь, в случае возникновения аварийной ситуации, сигналы в систему дымоудаления и обратно будут передаваться по шине LON.
2. В проекте пожаротушения используется установка фирмы Grundfos. Эта установка с сопрягающим модулем поддерживает протокол LON. Могу ли я и здесь использовать эту шину для взаимодействия станции пожарной сигнализации и насосной установки? Будут ли в этом случае какие-либо ограничения?
3. Монтажная фирма ответила что в данном случае связь насосов и ПС невозможна, так как эти LONы разные или несовместимы. - Это же стандарт, почему нет?