Excel таблица для расчета системы отопления индивидуального жилого дома.

Считает:
- Теплопотери
- Энергопотребление по помещениям
- Гидравлику системы с естественной циркуляцией по такой вот схеме

- Расчет радиаторов (чугунные)

Сам я не большой специалист, разбирался и делал расчет первый раз, поэтому прошу камнями не кидаться.
Буду признателен, если кто нибудь из знающих посмотрит и прокоментирует похож ли расчет на правду.
jota
Вами проделана большая работа.
По принципу: Система с естественной проточной системой вряд ли заинтересует многих. Вкладывая в новый дом немалую сумму, наверно всё-таки захотят более модерную систему с меньшими диаметрами труб или вообще коллекторную разводку.
Для гидравлических расчётов есть программа Данфосс или КАН. Для тепловых тоже достаточно программ.
Однако это никак не умаляет Вашей работы. Надеюсь, что она найдёт своего потребителя.
Желаю удачи. smile.gif
RedApe
Цитата
Надеюсь, что она найдёт своего потребителя.


Собственно, я сам свой первый потребитель. Так что работа не пропадет. smile.gif
Kult_Ra
Цитата(RedApe @ 31.12.2008, 8:40) [snapback]334921[/snapback]
Сам я не большой специалист, разбирался и делал расчет первый раз, поэтому прошу камнями не кидаться.
Буду признателен, если кто нибудь из знающих посмотрит и прокомментирует, похож ли расчет на правду.
..
Собственно, я сам свой первый потребитель. Так что работа не пропадет. smile.gif

если смотреть глазами алгоритмиста:
  • коммерческой цены она сама пока не имеет, но вполне уже может быть использована "как инструмент для добывания денег".
  • у Вас есть очень приличный потенциал;
  • на правду вполне похоже, ну и всегда же можно сравнить при желании с другими расчетами и поправить самому пользователю - все наглядно.
  • как основа алгоритм и его реализация имеет перспективное будущее: возможно, Вы как указали "я сам свой первый потребитель" - для Вашей текущей работы пока достаточно, позднее всегда можно добавить реализацию других конструктивных решений. Лучшая программа по результатам та, которую знаешь, а когда она вдобавок Ваша - никогда не будет "неудачи с расчетом".
  • поставить маломощный бесшумный насос (двух-трех скоростной) - в программе чуть поправить и она через 5 мин. она уже будет не только с естественным побуждением.
RedApe
Цитата(Kult_Ra @ 31.12.2008, 10:55) [snapback]334935[/snapback]
[*]коммерческой цены она сама пока не имеет, но вполне уже может быть использована "как инструмент для добывания денег".


Да я, вобщем то, не профессионал smile.gif Мне бы только свою систему без ошибок сделать... А расчет хорошо если кому нибудь пригодится.

Цитата(Kult_Ra @ 31.12.2008, 10:55) [snapback]334935[/snapback]
[*]на правду вполне похоже, ну и всегда же можно сравнить при желании с другими расчетами и поправить самому пользователю - все наглядно.


Других расчетов не видел, и программ по отоплению у меня нет.
А вот вопрос тогда, не слишком ли маленькие скорости получаются - 0,06 м/с с этим проблем нет?

Спасибо за отзыв.
jota
Цитата(RedApe @ 31.12.2008, 11:23) [snapback]334940[/snapback]
А вот вопрос тогда, не слишком ли маленькие скорости получаются - 0,06 м/с с этим проблем нет?

Для систем с естественной циркуляцией критерий не скорости, а гидравлическое сопротивление системы. Скорость уже производная величина.
Посмотрите архив форума по этому вопросу
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...lite=Danfoss+CO

И ещё раздел
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=42

Слабое место в вашей системе - однотрубная проточная система, без возможности регулирования отдельных радиаторов и распределения теплоносителя по стоякам.
Сфинкс
Чтобы улучшить любую разработку, требуйте проверить её у ближайших коллег по работе. Любая недоделка тогда превратится в профессиональный инструмент.
инж323
Цитата(Сфинкс @ 31.12.2008, 12:47) [snapback]334944[/snapback]
Чтобы улучшить любую разработку, требуйте проверить её у ближайших коллег по работе. Любая недоделка тогда превратится в профессиональный инструмент.

А что, Сфинкс, от стоимости проектирования этой работы тогда надо будет отщипнуть на этого проверяющего ведь?А согласиться ли на эту сумму проверяющий?
Состыкуйте уж потоки денег внутри конторы и извне.
Сфинкс
Так ведь проверяющАЯ получит эту разработку в подарок, это и будет подарок в подарок.
jota
Цитата(инж323 @ 31.12.2008, 12:51) [snapback]334949[/snapback]
Состыкуйте уж потоки денег внутри конторы и извне.

Цитата(Сфинкс @ 31.12.2008, 13:09) [snapback]334951[/snapback]
это и будет подарок в подарок.

Сфинкс практикует натуральный обмен: DVD за услуги, услуги за DVD и т.д.
Вобщем круговорот, а денег нет и небыло.... biggrin.gif - лишнее звено в кругу сфинксовых ценностей... clap.gif
Kult_Ra
Других расчетов не видел, и программ по отоплению у меня нет.
А вот вопрос тогда, не слишком ли маленькие скорости получаются - 0,06 м/с с этим проблем нет?


Просто поступить - просчитайте и сравните примеры и наших книг - Щекин, Староверов, Орлов, Белинкий и пр. пр. Что-т не помню, были ли примеры у Сканави. Схема "классическая", примеров расчета таких стояков тьма. Что Вы наверняка уже проделали.

Правильно сконструировання/смонтированная система такого типа не требует "прикидочного" расчета для проверки работособосности.

Лукавите чуток (только свой домик!). Судя по тщательной проработке деталей теплотехнического расчета и справочника по климатологии назначение программы, можно смело предположить, "супермаркетовое" - для привлечения клиентов "серъезным инструментом" - простым в освоении и удобным/гибким на "прихоти клиента".

Попались несколько "грамматических неточностей" -
"Характеристики учасков стояков".
"Соснаи есль"
Сфинкс
Данные по городам на 1-й закладке устарели? Москва: -28С.
RedApe
Цитата(Kult_Ra @ 31.12.2008, 16:47) [snapback]334965[/snapback]
Судя по тщательной проработке...


Эта часть не моя. Файлик с расчетом теплопотерь стен давно по сети гуляет. Я только доработал его чуть-чуть, чтобы не только стены считать, но и все остальное.