Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MCD3000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
begem
При запуске частотник выдает ошибку 1-8.(Сбой силовой цепи). По мануалу необходимо проверить сопротивление. Проверили - в норме. Примерно 33КОМ. Больше вариантов нет. Интересно, что такая ошибка уже была, но после открытия передней крышки и протяжки контактов- ушла. На этот раз никак.
gansales
А это часом не Данфоссовский УПП??
begem
Именно он и есть biggrin.gif Только не упп, а частотник.
Verh
да уж нет.
до частотника ему ( MCD3000) далеко.
УПП.
begem
Ошибся. Извините. Действительно, УПП. Но вопрос это не снимает.
gansales
Лучше всего обратиться к ближайшему сервисному партнёру.
Там может быть много вариантов начиная от плохого контакта в цепи и заканчива платой управления.
klimak
Прозвонить тиристоры, если все нормально - менять "башку"
den.mgn
Проверь электролиты
begem
Цитата
Прозвонить тиристоры, если все нормально - менять "башку"

Тиристоры прозвонили. Все по инструкции. Спротивление в порядке. Менять башку- это что?
fuel
Цитата(begem @ 26.1.2009, 11:37) [snapback]343883[/snapback]
При запуске частотник выдает ошибку 1-8.(Сбой силовой цепи). По мануалу необходимо проверить сопротивление. Проверили - в норме. Примерно 33КОМ. Больше вариантов нет. Интересно, что такая ошибка уже была, но после открытия передней крышки и протяжки контактов- ушла. На этот раз никак.


А какие контакты то протягивали?
Если ошибка уже возникала, то вполне вероятная причина - это плохой контакт на управляющих выводах тиристоров.
Если гарантия кончилась, то можно попробовать снять платы и добраться до тиристоров посмотреть.






BROMBA
Цитата(begem @ 26.1.2009, 9:37) [snapback]343883[/snapback]
При запуске частотник выдает ошибку 1-8.(Сбой силовой цепи). По мануалу необходимо проверить сопротивление. Проверили - в норме. Примерно 33КОМ. Больше вариантов нет. Интересно, что такая ошибка уже была, но после открытия передней крышки и протяжки контактов- ушла. На этот раз никак.

Необходимо всё-таки проверить тиристоры.... нам аварийная служба убила МЦД3000 250 кВт, тупо "прокрутив" двигатель, не разбирая борна, меггером на 2,5 кВ...Та же ошибка, те же симптомы, после разборки УПП и проверки тиристоров выплыл пробой одного из них...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.