Добрый день! Вопрос такой: Работать частотник должен в режиме постоянного поддержания давления в трубопроводе. Сигнал с датчика давления 0..10V. У частотника 2 аналоговых входа, сигнал с датчика завожу на клемму 54 (аналоговых вход) при этом передвигая перемычку на тип входящего сигнал "Напряжение". В настройках частотника ставлю тип датчика 0..20 мА, получаю правильные значения с датчика, и работу частотника но при этом горит Авария с формулировкой "Неправильная настройка аналогового входа". Можно ли сбросить аварию? Т.к. работает все верно, а при выборе типа датчика "другой" частотник перестает его видеть.
 
 
 
 
  С токовым датчиком такого не было. При переключении А54 питание отключали (хотя там с завода U должно быть)?
 
 
 
 
  Да, конечно. Видимо по напряжению обратная связь не возможна. Придется ставить датчик с токовым сигналом
 
 
 
 
  А какой у Вас сенсор, чей и его характеристики?
 
 
 
  igor_gordienko
  17.3.2009, 21:33
  
 
  здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой - частотный преобрзователь сам увеличивает частоту. Установил преобразователь Сименс Микромастер 440, ввел параметры двигателя, как описано в инструкции "быстрый ввод преобразователя в работу". Через каждые 15 минут он добавляет частоту на 0,1 Гц. В инструкции есть более полные параметры, не нахожу ничего для исправления этой проблемы. Помогите, если кто знает
С уважением, Игорь Гордиенко, адрес почты gord_ei@mail.ru           спасибо
 
 
   