Полная версия этой страницы: Клапан с электроприводом на системе ДУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Nike
Здравствуйте!
Как вы думаете, можно ли на системе дымоудаления вместо обратного клапана (у вентилятора) использовать утеплённый клапан с электроприводом?
Спасибо.
EJIEHA
Подозреваю, что нет. Посмотрите в характеристиках клапанов, до какой температуры они работают. И сравните с температурой перемещаемой среды.
Хотя, если додумывать до конца эту схему, то получается так - при начале работы системы в первую очередь открываются клапана, затем только включается вентилятор. Значит, когда пойдёт горячий воздух - клапан уже будет открыт и даже если привод не выдержит перегрева, то дело-то сделано.
Вот интересно, а может от температуры что-то переклиниться и привод обратно закроет клапан?

И ещё вопросик - зачем Вам утеплённый клапан на такой системе?
Const82
Подозреваю, из-за того что воздуховод до клапана будет утеплен.
old patriot
Коллеги, обратите внимание на пример решения выброса продуктов горения при пожаре через устройство, оснащенное клапаном с сервоприводом Belimo. На 1 рис. см. посл. и предпосл. абзацы в первой колонке, на 2 рис. см. текст внизу справа.
Что касается утепл., то этого вопроса производитель также касается на указанной стр. в Интернете. Смысл, думаю, понятен, если вспомнить о наружном размещении устройств и о зиме. smile.gif
------------
Да, и по существу вопроса...

По СНИП - нельзя, но когда очень хочется - то можно. Контролирующие и надзорные органы смотрят на такое нарушение СНиП "сквозь пальцы". smile.gif
Nike
Цитата
И ещё вопросик - зачем Вам утеплённый клапан на такой системе?

Дело в том, что есть шахта дымоудаления высотой порядка 9 метров в строительном исполнении. Наверху стоит крышный вентилятор. По ряду причин архитекторы не могут утеплить эту шахту, а она граничит с отапливаемым помещением. Изначально у вентилятора был предусмотрен обычный обратный клапан, но архитекторы сказали, что в холодную зиму ограждающие конструкции шахты (а они граничат с помещением) будут промерзать. Хотят, чтобы клапан был утеплён.
Таких обратных клапанов без привода, к сожалению, не нашёл.
testo
скоро сдаем объект с клапанами КВУ на вентиляторах подпора.. Я так понимаю включение вентилятора, привода створок клапана и обогрева одновременное, если на морозе створки примерзли - заледенели, то ТЭНы за секунду не успеют отогреть их, и вентилятор будет неопределенное время нагонять вакуум в воздуховоде между клапаном и вентилятором. Что не полезно для здоровья вертушки)) Проектировщикам вопрос задавал, изменять проект не стали. Смонтировали. Жалко, что прокручивать будем при плюсовых температурах, а так было б интересно посмотреть..
old patriot
Цитата
и вентилятор будет неопределенное время нагонять вакуум в воздуховоде между клапаном и вентилятором. Что не полезно для здоровья вертушки))


Ничего яму не станется, хоть час гоняй с закрытым забралом. dry.gif