Цитата(ruben @ 6.3.2009, 22:20) [snapback]361226[/snapback]
Я по поводу пустой траты денег. И кстати хочу напомнить предмет спора - разрежение 90...110. Такой регулятор при этом разрежении, судя по графику, который привёл уважаемый NektoN2008 окупится менее чем за год.
"Чудо-техника" !

Увы. КПД котла напрямую от разрежения не зависит, а зависит от температуры уходящих газов и коэффициента избытка воздуха (в первую очередь).
А
оптимальное соотношение газ-воздух можно выставить не только при 0 за котлом, но и при тех же "90...110".
Причём, если настройку этого соотношения выполнить при 50 Па, то вполне может статься, что отклонение разрежения от этой величины ещё на 50 Па картину существенно не испортит. Если я правильно понял, то это и подразумевали "толковые и скурпулёзные ребята из Вайсхаупта".
Хотя, у меня был случай, когда вся настройка со временем пошла "коту под хвост" из-за увеличения разрежения.
Стабильность же, в частности, расхода воздуха, главным образом, наверное, определяется величинами напора вентилятора и аэродинамического сопротивления котла...
По логике, сильная связь разрежения и расхода дутьевого воздуха должна наблюдаться у котлов с атмосферными горелками. Фактически, так оно и есть.
В связи с этим забавной выглядит следующая фраза из "Технического паспорта" Vitoair :
"
Для газового водогрейного котла с горелкой без поддува (атмосферная горелка) комбинированный регулятор тяги Vitoair не требуется".

Цитата(ILIA @ 6.3.2009, 10:59) [snapback]360913[/snapback]
а Вы всегда убеждены в правоте представителей заводов-изготовителей?