Полная версия этой страницы:
Прокладка теплосети
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста!
Как выполняется совместная подземная прокладка тепловой сети с гвс? Какой канал выбрать? Как лучше расположить трубопроводы в канале? Какие расстояния между ними?
Т1, Т2 - 89х3,5
Т3 - 45х2,5
Т4 - 32х2,5
sergey-k-pkbdgts
26.2.2009, 5:01
Доброй времини суток. Какие расстояния между ними?
Скажите какая толщина изоляции трубопроводов Т1, Т2 , Т3, Т4?
Доброй времини суток. Какие расстояния между ними?
Скажите какая толщина изоляции трубопроводов Т1, Т2 , Т3, Т4?
Толщина изоляции Т1, Т2 - 50мм
Т3, Т4 - 30 мм
sergey-k-pkbdgts
26.2.2009, 10:06
По ходу теплоносителя, (Условно, стоим спиной к котельной) с право на лево размещаем Т1, Т2, Т3, Т4.
Согласно СНиП 2.04.07-86 (другого --НЕТ) см. приложение 7. Табл,1. Непроходные каналы
Читаем: Расстоян от поверхн. теплоизол. констр. тр-дов в свету, мм не менее .....
а можно еще и так Т3 Т1 Т2 Т4
можно еще и в два уровня
Т3 Т4
Т1 Т2
или смотреть по существующим сетям, главное чтоб меньше перебрасывать трубы со стороны в сторону, проектировщик Вы
sergey-k-pkbdgts
2.3.2009, 13:52
Здравствуйте Всем!
itanja Дата Сегодня, 1:17
а можно еще и так Т3 Т1 Т2 Т4
можно еще и в два уровня
Т3 Т4
Т1 Т2
- а можно еще и так {Т4 Т3} {Т2 Т1} -каждая система в своем лотке, только вот ж/б-каналов с плитами перекрытия в два раза больше пойдЁтЬ.
А можно так? в канале КЛ90х45 Т1, Т2, Т3, а Т4 как-нибудь к стенке канала прикрепить??
Вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Прикольно, а канал большего размера не взять ?
или два канала, но поменьше ?
По поводу расстояний взгляните СНИП 41-02-2003 Приложение В по моему или Б.
sergey-k-pkbdgts
3.3.2009, 11:37
"как-нибудь к стенке канала прикрепить??" -- это как, новосёлом (дюбель) с пневмописталетом пристрелить!!! Нужно еще про сварщика подумать, как трубу Т4 у стены канала варить будет?! Мат пере-мат обеспечен. Вижу Вы Dream придерживоться рекомендаций СНиП см. приложение 7. Табл,1.-- не ХОТИТЕ.
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что допускается прокладка Т1,Т2 и Т3, Т4 в двух разных каналах?
denstar-1
23.5.2013, 8:39
Подскажите пожалуйста, есть ли какой либо документ, на который можно сослаться. Который гласит, что монтировать трубы отопления в подъезде многоквартирного дома можно без стаканов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,