Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Раздел ЭС кабельные колодци
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
проKEDRO




При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы! bestbook.gif
проKEDRO
Или возможно применить другое техническое решение, где не надо применять колодци если кто сталкивался подскажите.
Киселев
Если кабель силовой, то никакие колодцы не нужны. ПУЭ немного почитайте.
Sergey U.
Цитата(проKEDRO @ 26.2.2009, 16:24) [snapback]357572[/snapback]
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы! bestbook.gif


Нет не нужны никакие колодцы (на горизонтальных участказх), а под асфальтом повороты не допускаются, а только по кратчайшему пути! И еще см. т.п.4.407-251 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35Кв В ТРАНШЕЯХ
serdar
Цитата(проKEDRO @ 26.2.2009, 15:24) [snapback]357572[/snapback]
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы! bestbook.gif


Простите за оффтоп, но когда по-русски то писать будем, господа инженера? колодци - это смерть
проKEDRO
Спасибо Sergey U. можно спросить а т.п.4.407-251 это не старший брат тп А5-92
проKEDRO
И да в том то дело афальт это не трудно ,а вот если это асфальтированная площадка ширеной 40 м и 2 здания стоящие перпендикулярно у которых территория укатана капитально то что делать? Заранее благодарен за ответ.
zr74
Обычно кабель прокладывается по газонам, но если в Вашем случае необходимо проложить кабель через полностью асфальтированную площадку, то есть несколько вариантов решения:
1. Проложить кабель в трубах ПНД под асфальтом, трубы вывести на газон, где изменять направление трассы. В случае повреждения кабеля раскапываем на газоне конец трубы и на всем протяжении трубы меняем поврежденный кабель с установкой соед. муфты.
2. На поворотах трассы кабеля, попадающие под асфальт, ставим колодцы ККС-3. Прямые участки кабеля прокладываем в трубах от колодца до колодца(или газона, или ввода в здание). В случае повреждения кабеля меняем весь участок кабеля в трубе с установкой соед. муфт в колодцах ККС-3.
При всех других вариантах придется вскрывать асфальт.
Ursul
Обычно прокладка кабельной трассы согласуется с "заинтересованными организациями" (сами энергетики и все у кого есть рядом коммуникации), а дальше по А5-92 (т.п.4.407-251 не действителен). Применение колодцев согласуется с организацией у которой они будут на балансе. Даже простая прокладка КЛ через второстепенную дорогу может вылиться в проблему. Например требование МВД, "проколом" и все... blink.gif .
По первоначальному вопросу, в А5-92, колодцы ставятся при изменении сечения кабеля при переходе через дорогу А5-92-38 и А5-92-41 ну и бывает при вводе в здание А5-92-46
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.