26.2.2009, 15:24
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы!
проKEDRO
27.2.2009, 11:43
Или возможно применить другое техническое решение, где не надо применять колодци если кто сталкивался подскажите.
Если кабель силовой, то никакие колодцы не нужны. ПУЭ немного почитайте.
Цитата(проKEDRO @ 26.2.2009, 16:24) [snapback]357572[/snapback]
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы!

Нет не нужны никакие колодцы (на горизонтальных участказх), а под асфальтом повороты не допускаются, а только по кратчайшему пути! И еще см. т.п.4.407-251 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35Кв В ТРАНШЕЯХ
Цитата(проKEDRO @ 26.2.2009, 15:24) [snapback]357572[/snapback]
При прокладке кабеля под асфальтом нужно ли в проект вносить кабельные колодци где происходит изменение направления кабельной трасы!

Простите за оффтоп, но когда по-русски то писать будем, господа инженера? колодци - это смерть
Спасибо Sergey U. можно спросить а т.п.4.407-251 это не старший брат тп А5-92
И да в том то дело афальт это не трудно ,а вот если это асфальтированная площадка ширеной 40 м и 2 здания стоящие перпендикулярно у которых территория укатана капитально то что делать? Заранее благодарен за ответ.
Обычно кабель прокладывается по газонам, но если в Вашем случае необходимо проложить кабель через полностью асфальтированную площадку, то есть несколько вариантов решения:
1. Проложить кабель в трубах ПНД под асфальтом, трубы вывести на газон, где изменять направление трассы. В случае повреждения кабеля раскапываем на газоне конец трубы и на всем протяжении трубы меняем поврежденный кабель с установкой соед. муфты.
2. На поворотах трассы кабеля, попадающие под асфальт, ставим колодцы ККС-3. Прямые участки кабеля прокладываем в трубах от колодца до колодца(или газона, или ввода в здание). В случае повреждения кабеля меняем весь участок кабеля в трубе с установкой соед. муфт в колодцах ККС-3.
При всех других вариантах придется вскрывать асфальт.
Обычно прокладка кабельной трассы согласуется с "заинтересованными организациями" (сами энергетики и все у кого есть рядом коммуникации), а дальше по А5-92 (т.п.4.407-251 не действителен). Применение колодцев согласуется с организацией у которой они будут на балансе. Даже простая прокладка КЛ через второстепенную дорогу может вылиться в проблему. Например требование МВД, "проколом" и все...

.
По первоначальному вопросу, в А5-92, колодцы ставятся при изменении сечения кабеля при переходе через дорогу А5-92-38 и А5-92-41 ну и бывает при вводе в здание А5-92-46