1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС
1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче
2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса
3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС
4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба)
5. ну и вообщем замечания предложения
P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП
 
 
 
  proekt_mep
  4.3.2009, 13:56
  
 
  На мой взгляд (то биш ИМХО):
1. Контуры отопления и ГВС лучше развязать, т.е. на каждый контур свой насос. Подача или обратка - в зависимости от раб. параметров насоса и выбранной схемы.
2.  Расширительный бак - на обратке до насоса.
3. Буржуи любят защищать свои водоподогреватели расширит. баками и предохранит. клапанами...
4. По поводу дымохода - уже много раз освещался вопрос. Попробуйте задать в поиске "дымоход" и "вентканал". Кто-то выкладывал кллассную схемку...
5.Вопрос: на ГВС вода всегда нужна определенной температуры, на отопление теплоноситель имеет температуру, зависящуюю от температуры наружного воздуха (чем теплее на улице, тем ниже температура подачи). И как Вы в своей схеме это реализуете?
 
 
 
 
  1-4:про все уже сказали.....
5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС.
Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.
 
 
 
  Андрей 113
  4.3.2009, 14:37
  
 
  Цитата(Pavlik @ 4.3.2009, 14:22) [snapback]359834[/snapback]
1-4:про все уже сказали.....
5.согласен непонятно как регулируется подача воды с заданной температурой на отопление и ГВС.
Вентили РР-1 и 2 скорее всего просто перекрывают подачу изменяя тем самым гидравлический режим обоих контуров.
Может регулирование происходит у потребителя? Погодные комперсаторы и т.п.
 
 
 
 
 
  Цитата(оап @ 3.3.2009, 21:28) [snapback]359530[/snapback]
1. НЦ можно остьвить один или лучше 2: 1-на контур отопление 2-на контур ГВС
1.1. Если 2, то где лучше поставить на обратке или подаче
2. Расширит бак РБ-1 устанавливается до или после насоса
3. Нужен ли Расширит бак на линии рециркуляции ГВС
4. На сколько выше конька здания должен быть дымоход(труба)
5. ну и вообщем замечания предложения
P.S. не обрщать внимание на отсутствие КИП
Обязательно ХВО.
Дымовая труба не менее 2м от уровня кровли. От конька в зависимости от расстояния до него: >1.5м - выше на 0,5м, <1.5м<3м - в уровень, <3м - -10* от горизонтали конька.
 
 
 
 
 
  1. Замечания учтены и внесены изменения в схему
2. ХВО - т.к. котельная маленькой мощности и система закрытая, то думаю не целесообразно городить огород с ХВО, но предусмотрел магнитный преобразователь на подпитке (может у кого какие еще есть предложения)
3. Непонятки с расшир.баком в контуре ГВС 

, посмотрел схемки баков "Рефлекс" там бак устанавливают на линии подвода хол.воды, как быть?
4. для увязки контуров ГВС и Отоп-я (т.к. 2 насоса разной производительности и напора) отказался от клапанов и поставил рег-ры давления после себя, правильно?
5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  5.3.2009, 6:21
  
 
  Насосики (насосную группу) хотелось продублировать, 1-работает, 1-отдыхает.
оап Дата Вчера, 20:01  5. Какая принимается скорость дымовых газов при естественной тяге?
см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку. 
 
 
 
  Андрей 113
  5.3.2009, 10:14
  
 
  Я бы на подмесе балансировочный ручной клапан добавил и обратный клапан
 
 
 
  Андрей 113
  5.3.2009, 10:21
  
 
  Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 6:21) [snapback]360177[/snapback]
см. Расчет дымовых труб1.___, полная версия выложу в личку.
sergey-k-pkbdgts, а что это за книжка?
 
 
 
 
 
  А можно мне тоже книжку ?? 
 
  
 
  sergey-k-pkbdgts
  5.3.2009, 11:01
  
 
  см. Андрей, Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое. Содержание Вас не интерисует??? 
Логотипы, телефоны, контакты и пр. сознательно удалены в связи с антирекламой.
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  5.3.2009, 11:34
  
 
  Как, куда выложить этот материал (в связи с компьютерной безграмотности), чтоб был доступен для общего просмотра-скачивания -- не ЗНАЮ! Подскажите --- А??? Если я каждому ув. на почту сбрасывать буду--не только без штанов и бороды, без нижнего белья --останусь. На инете -разарюсь ........
 
 
 
 
  Цитата(Nemets @ 5.3.2009, 12:01) [snapback]360256[/snapback]
А можно мне тоже книжку ?? 

пожалуйста! я нашел ее в интернете 
здесь
  
 
 
 
  Спасибо всем!!! 

)
и лично 
sergey-k-pkbdgts и 
Ernestas за книжку и ссылку!!!
может ссылку на книженцию в 
тех. литературе выложить?
 
 
 
 
  Термит на обратку перед котлом. После обработки термитом эффект действует сутки.
 
 
 
  Blackkeeper
  12.3.2009, 15:50
  
 
  Тоже хотел бы попросить народ оценить эскиз схемы. Ногами не пинайте занимаюсь этим совсем не давно. 
 
  
 
 
  у мну кад не открывает видать свежее 2006-го.....
 
 
 
 
  Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.3.2009, 10:01) [snapback]360257[/snapback]
Рекомендации .... , есть еще для навесных котлов почти тоже самое.
А можно выложить (или ссылку)?
Весьма полезная информация, и вся в одном месте.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.