Подскажите пожалуйста, почему пластиковые и металопластиковые трубы (PEXc, PEXc-Al-PEX) нельзя использовать для хладагента фреон?

Необходимо заказчику дать технически обоснованный ответ.
vadim999
А в тех.документации на эти трубы, в части применения (исполизования) хладагенты не указаны. И в манулах на оборудование с использованием хладонов, эти трубы не указываются для использования.
ArFey
Думаю, дело в том, что, во-первых, не ясно, как материал труб реагирует с фреоном (химия, однако! biggrin.gif), во-вторых, испытательное давление для R410A составляет 1,5 рабочего и равно 42 бара. Выдерживают ли Ваши трубы такое давление? Аркадий
vadim999
Цитата(ArFey @ 11.3.2009, 15:29) [snapback]362601[/snapback]
Думаю, дело в том, что, во-первых, не ясно, как материал труб реагирует с фреоном (химия, однако! biggrin.gif), во-вторых, испытательное давление для R410A составляет 1,5 рабочего и равно 42 бара. Выдерживают ли Ваши трубы такое давление? Аркадий


+1

Давече, исписал цельный А4, посему нельзя, и породил кучу "детских" вопросов.

Позвольте "прислониться". Химия "сожрет" трубы -"Однозначно!!!". Давление, их разорвет, если соединительные фитинги и "сварные швы"не потекут через 20 мин.
FALCON
Всем спасибо,
убедительно для зака.
airwave
Заказчика прежде всего нужно обоснованно послать на йух с такими вопросами rolleyes.gif