Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Анастасия Петрова
Васотный дом, отопление из медных труб, приборы алюминиевые радиаторы, разводка от главного стояка поквартирная скрытая в полу.
Это задание заказчика. Вопросы:1. Сочетание меди и алюмин. радиаторов. 2. Плохое качество воды в теплосети- может надо делать независимую схему подключения к теплосети? Хотя медь вроде не требует независимой схемы . Параметры теплоносителя 95-70С. 3.Как правильно делать спуск воды из системы? Имеется небольшое тех.помещение на каждом этаже с гребенкой распределительной. т.е спуск можно сделать только от этой гребенки.
4. Компенсация труб в конструкции пола. 5. Изоляция труб,проходящих в полу?. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПОМОГИТЕ УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБРАННЫХ РЕШЕНИЙ. ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА СВОИМ ОПЫТОМ!!! smile.gif
Гена
Результаты поиска по форуму слов "медные трубы":
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%F2%F0%F3%E1%FB

Медь в санитарно-технических установках. Гражина Бартольд-Вишневска -Варшава, издательство учебной и педагогической литературы, 1997.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
MegaVert
Алюминевые приборы нельзя обвязывать медной трубой, если конечно Ваши приборы не биметалические.
Igor Barishpolets
1. Отопление по независимой схеме.
2. Конвекторы медно - алюминевые.
3. Автоматика управления в ИТП.
4. Подъездные стояки со счетчиками тепловой энергии.

При такой общей схеме можно добиться наивысших технико-экономических показателей.
Alex_
Цитата(Анастасия Петрова @ 11.3.2009, 19:41) [snapback]362784[/snapback]
1. Сочетание меди и алюмин. радиаторов.
Если через латунную арматуру (а это скорее всего так), то сойдет.
Цитата
2. Плохое качество воды в теплосети- может надо делать независимую схему подключения к теплосети?

Независимая схема в рамках отдельно взятой квартиры - это круто!!! Лучше поставьте на вводе косой фильтр - сеточку + грязевик-отстойник. Будет тоже круто, но в 30 раз дешевле
Цитата
3.Как правильно делать спуск воды из системы?
С разводкой труб в полу практически никак. И гребенка, и радиаторы все равно выше. Забудьте.
Цитата
4. Компенсация труб в конструкции пола.
Здесь не помогу - в пол кладем пластик, а он самокомпенсируется. Читайте указания производителей трубы или еще кто что-нить по меди скажет?
Цитата
5. Изоляция труб,проходящих в полу?.
Трубок из вспененного полиэтилена будет достаточно.

И еще: добрый совет - обязательно установите в квартире два крана на вводе отопления. Не дай бог просверлят трубу - пока найдут ключи от тех помещения, зальете всех внизу.
Анастасия Петрова
Спасибо всем большое за советы! Хорошо уже то , что заказчик задумался о трубах и отопительных приборах для системы отопления. Может и выйдет что-то разумное Всем удачи!!! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.