Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорость воздуха(дыма) в системах ПДВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2
FreeON
искал на форуме что то не нашел...Можно ли принимать скорость воздуха больше 8 м/с или больше 12 м/с в воздуховоде вентиляции подпора. Воздух подается в лифтовые шахты. воздуховод проходит по кровле и под потолком последнего этажа. Чердака нет. По нормам как для оьбщественных считать скорость или же можно как для производственных? или же еще больше можно? ведь в случае пожара ни кто не будет думать о том что в воздуховоде шум сильный...
MMM
Можно до 20м/с принимать скорость, все зависит от располагаемого напора вентилятора и общих потерь в сети. Шум не считается вообще
banda2020
Добрый день. Согласно СП 7.13130.2013 п.3.12 если в помещении есть естественное проветривание достаточное для удаления дыма, то механические системы дымоудаления можно не предусматривать. Подскажите, пожалуйста, скорость естественного удаления дыма должна быть какая?
ИОВ
Там не в скорости дело. Смотрите МР 2013 г., п.п. 5.1.7, 5.1.8
banda2020
Что такое МР 2013г?
RVR
Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
Медведвев Даниил
МДВ:
Скорости согласно пункту СП 60.13330.2020 п. 9.14 - в нормальных условиях не более 11 м/с но можно и до 20 м/с при соблюдении пункта 9.13
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.