искал на форуме что то не нашел...Можно ли принимать скорость воздуха больше 8 м/с или больше 12 м/с в воздуховоде вентиляции подпора. Воздух подается в лифтовые шахты. воздуховод проходит по кровле и под потолком последнего этажа. Чердака нет. По нормам как для оьбщественных считать скорость или же можно как для производственных? или же еще больше можно? ведь в случае пожара ни кто не будет думать о том что в воздуховоде шум сильный...
 
 
 
 
  Можно до 20м/с принимать скорость, все зависит от располагаемого напора вентилятора и общих потерь в сети. Шум не считается вообще
 
 
 
  banda2020
  10.4.2015, 6:49
  
 
  Добрый день. Согласно СП 7.13130.2013 п.3.12 если в помещении есть естественное проветривание достаточное для удаления дыма, то механические системы дымоудаления можно не предусматривать. Подскажите, пожалуйста, скорость естественного удаления дыма должна быть какая?
 
 
 
 
  Там не в скорости дело. Смотрите МР 2013 г., п.п. 5.1.7, 5.1.8
 
 
 
  banda2020
  16.4.2015, 5:51
  
 
  Что такое МР 2013г?
 
 
 
 
  Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
 
 
 
  Медведвев Даниил
  14.1.2025, 16:17
  
 
  МДВ:
Скорости согласно пункту СП 60.13330.2020 п. 9.14 -  в нормальных условиях не более 11 м/с но можно и до 20 м/с при соблюдении пункта 9.13
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.