Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 80 сплитов на крыше.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Guest
Пятиэтажный торовый центр. Предлагали много вариантов из современного оборудования И самый дешёвый получился такой.
Вентиляция по нормам 3 центральными вентустановками со смешением. Кондиционирование по 16 кассет (Панасоник -14 кВт холода) на этаж. Блоки наружные планируется расположить на крыше.
Как поведут себя эл.сети при одновременном включении например одного этажа?
Передо мной несколько других технических решений и предложений, но этот на самом деле намного дешевле.
LordN
одновременное включение понятие сильно относительное. если электрооснащение здания расчитано на такую работу - то ни каких проблем не будет. имхо.
Guest
Мне предложили все кондиционеры на этаже вывести на один стандартный пульт. Пусковой ток при запуске больше чем рабочий. Уверяют что вместе они не включатся.
LordN
это надо в мануале смотреть. скорей всего они не врут, неодновременный старт компрессоров должон быть предусмотрен производителем при работе в группе.
Сергей А.
А такой вариант не рассматривали? Пиковые нагрузки должны быть меньше
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1181
Guest
Цитата(Сергей А. @ Mar 3 2006, 14:33 )
А такой вариант не рассматривали?

Там же чётко написано -Конец 80-х — время, когда деньги не считали: ставили самое «крутое» дорогое оборудование.
another guest
Цитата
Как поведут себя эл.сети при одновременном включении например одного этажа?

Лампочки мигнут, телевизоры тоже при просадке напряжения - это вместе с возможными последствиями для псевдояпонских телевизоров инженерА должны были объяснять "экономному" заказчику, авось раскошелится wink.gif
А в остальном...
Во- первых, схема применяется сплошь и рядом, на моей совести wub.gif два есть таких магАзина, по 9 шт 65-х на этаж. Дешевле и в самом деле не бывает. Мерзость, канешна, однако ж кушать хоцца wub.gif Гудят аки пчелы. Три года без присмотра - пока живы.
Во-вторых, энергонадзор все равно будет сравнивать возможности сети с _установленной_ _мощностью_ оборудования, т.е. с полной суммарной. Они даже про зима-лето не слушают, тупо суммируют эл.калориферы и кондиционеры
В-третьих, одновременное включение _всех_, по теории вероятности... bleh.gif