Цитата(Алекс хладогент @ 8.12.2010, 18:36)

Добрый вечер!!!!!!!! У меня вопрос и не уверен что правильно задаю: Существует в практике некий коэффициент для расчёта тепловыделения серверных стоек если их общее электрическое потребление 18 kWt
Вы, возможно, имеете в виду коэффициент средней загрузки IT-оборудования? Некоторые "товарищи" его используют, чтобы снизить свои большие капитальные затраты на системы охлаждения (прецизионники). Я бы не стал использовать этот коэффициент, так как его применение не решает проблемы охлаждения серверного помещения в случае 100% нагрузки на серверах, а соответственно 100% тепловой нагрузки.
В вашем случае Lordn все объяснил.
Я бы еще убрал фальшпотолок и поменял светильники, так как еще систему газового пожаротушения ставить нужно будет, а армстронг будет мешать.