Сергей Валерьевич
20.3.2009, 19:41
зак просит пч на насос для откачки грунтовых вод с карьера, двигун на 6 кв, где то встречал ссылку в форуме , не могу найти
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.3.2009, 19:41) [snapback]367155[/snapback]
зак просит пч на насос для откачки грунтовых вод с карьера, двигун на 6 кв, где то встречал ссылку в форуме , не могу найти
Двигайте сюда -
http://ad.siemens.ua/index.phtml?AboutПриводы большой мощности (LD)
тел.: +38 (044) 201-24-26
drives.ua@siemens.com
Факс: (044) 201-24-66Испросите у них данные по
Perfect HarmonyГлавное, шоб заказчик состоятельный попался...
Еще, полагаю, из АВВ могут помочь...
gansales
23.3.2009, 11:33
Двухтрансформаторные схемы рассматриваете?
Какая мощность?
а какая мощность ?
если до 1 Мвт, то дешевле будет 2х трансформаторную схему применить
если мощность больше, то действительно Perfect Harmony рассмотрите. Очень интересная штука, высоковольтный частотник на низковольтных IGBT. Немцы декларируют повышенную надежность, типа при выходе из стороя одного IGBT, он шунтируется и ЧП работает дальше до замены IGBT( причем "горячей"). Выход близкий к синусойде, т.е со старым движком будет работать.
Мы расматривали версию с рекуперацией, но Вам для насоса это лишнее.
Ален Бредли устроит??
Либо Вакон по двух трансформаторной ??
Пишите на мыло!!!!
Evgeniy78
23.3.2009, 16:35
Еще можно посмотреть здесь
http://www.elpk.ru/catalogue/invertors/chh/Декларируют ценники на уровне 2-х трансформаторной схемы.
Сергей Валерьевич
23.3.2009, 21:32
всем спасибо, но проект приостановлен до окончания кризиса
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,