Есть проблема c ПЧ DeltaVFD-B(VFD022B43B).Он пришел с оборудованием будучи заблокирован.Причем заблокирован программно(на управляющем терминале нет лишних перемычек и по параметрам дискретные входы не назначены на блокировки)п.00.08 пишет 01 то бишь привод заблокирован  а вот п.00.07 стоит 00  !!!   хотя мануал пишет:
00-07   Ввод пароля                                                Заводская уставка: 00 
        Возможные значения: 0 … 65535                            Дискретность установки: 1 
Индикация состояния ПЧ на дисплее: 00: нет пароля или правильный пароль;   01: параметры заблокированы. 
Если параметр 00-08 неравен 0, все параметры будут заблокированы при включении напряжения питания. Для возможности изменения параметров в Pr.00-07 следует ввести правильный  пароль. Количество попыток ввода неправильного пароля ограничено 3 разами. Если 3 раза введен неверный пароль, то на дисплей будет выведен код “P code”, который означает, что надо снять питание и подать его вновь для повтора попытки ввода правильного пароля. 
00-08   Установка пароля (для блокировки                                       Заводская уставка: 00 
        возможности изменения настроек) Диапазон возможных значений: 0 … 65535              Дискретность установки: 1 Индикация  состояния ПЧ на дисплее: 00: нет пароля; 01: пароль установлен. 
Вот и получается по п.00.07 привод не заблокирован или введен правильный пароль а по п.00.08 привод заблокирован. а дальше все как они и пишут. НЕСТЫКОВКА. Подключал софт от версии VFDSoft 1.3 до версии 1.4.2 , нигде не могу ничего изменить ни сбросить настройки хотя все читается и привод через прогу все выполняет. На смену любого параметра пишет ошибку
Pr.No	Decription	Value	Error code	Error description
2005H	Copy Mode	3	4	Comm error 4
00_08	Password setting	0	3	Comm error 3