Цитата(al-drm @ 1.4.2009, 13:05) [snapback]372875[/snapback]
Большое спасибо! Посмотрел, но остался вопрос: Отношение производительности в аварийном режиме и в штатном нигде не регламентировано. Т.е. раз нигде нет такого времени, то в принципе можно просто подать сигнал о превышении содержания озона и "откачивать" его вытяжным вентилятором с той же производительностью?
Пардоньте, а как такое возможно?

Если у Вас в помещении основная вредность озон, система общеобменной вентиляции расчитывается так, чтобы поддерживать его концентрацию ниже ПДК. Подается Х кубов свежего воздуха для разбавления вредности ниже ПДК и это же кол-во вытяжного воздуха удаляется. Как имея тот же воздухообмен боротся с увеличившейся в разы концентрацией озона? Причем, если мне не изменяет память, озон - вещество 1-го класса опасности (так же, как ртуть или свинец). Здается мне, что при наличии веществ 1-го класса опасности, системы вентиляции должны резервироваться. Внимательно посмотрите СНиП на эту тему! Аркадий