Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автоматичесая регулировка теплого пола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
xpyct
народ, подскажите кто знает, есть ли такая система для водяных теплых полов, чтоб на гребенку устанавливался сервопривод с датчиком температуры и автоматически регулировал каждый контур ???
sterroid
UPONOR
Евгений79
Еще один бренд UPONORA. На сей раз немецкого:
чаэс
http://www.teplopol.ru/equipment_manifold.php

что то наподобие я пробую сделать вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=377174
alsem
Цитата(xpyct @ 8.4.2009, 15:53) [snapback]376003[/snapback]
чтоб на гребенку устанавливался сервопривод с датчиком температуры и автоматически регулировал каждый контур ???

Частенько много сил уходит чтобы убедить заказчика, что это норма а не нечто - из ряда вон.
Uponor, RBM, KAN, Oventrop, Caleffi, Heimeier, Wirsbo, RDZ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - на любой вкус.
Только на гребёнку чаще устанавливается не серво а термопривод (это большая разница smile.gif ).
xpyct
Цитата(alsem @ 12.4.2009, 6:22) [snapback]377417[/snapback]
Частенько много сил уходит чтобы убедить заказчика, что это норма а не нечто - из ряда вон.
Uponor, RBM, KAN, Oventrop, Caleffi, Heimeier, Wirsbo, RDZ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - на любой вкус.
Только на гребёнку чаще устанавливается не серво а термопривод (это большая разница smile.gif ).


Извените я немного не в теме, а в чем разница ?
sterroid
в вашем предпочтении, той или иной фирмы, с возможностью преобрести данную продукцию в вашем регионе.
а технически принципиальной разници нет, есть нюансы, но это для "гурманов"
arch_artem
Цитата
Извените я немного не в теме, а в чем разница ?

В сервоприводе шток клапан перемещает электромотор (иногда через редуктор)
В термоприводе (термоэлектрический привод) шток клапана перемещает сильфон, который расширяется-сжимается вследствии нагрева его катушкой.

Пример термоэлектрическего привода, с описанием принципа работы есть на данфоссе. привод TWA.
Такую систему управления имеет любой серьезный производитель ТП. Сам много раз устанавливал uponor
jota
Скептически отношусь к поддержанию микроклимата управлением ТП в помещениях с переменными теплопоступлениями. Для этого полы слишком инерционны. Нормально функция поддержания температуры работает в подвальных помещениях, коридорах и холах, санузлах.
В других помещениях ТП использую как элемент зоны повышенного комфорта в комбинации с отопительными приборами, имеющими быструю реакцию на Твн - н.п. конвекторы.
Поэтому задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП и балансировку колец
xpyct
Цитата(jota @ 18.4.2009, 0:04) [snapback]379736[/snapback]
Скептически отношусь к поддержанию микроклимата управлением ТП в помещениях с переменными теплопоступлениями. Для этого полы слишком инерционны. Нормально функция поддержания температуры работает в подвальных помещениях, коридорах и холах, санузлах.
В других помещениях ТП использую как элемент зоны повышенного комфорта в комбинации с отопительными приборами, имеющими быструю реакцию на Твн - н.п. конвекторы.
Поэтому задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП и балансировку колец


Ну так я и имею ввиду сан узлы, а насчет инерции это тоже дело поправимое, протяженность контура уменьшаем и все, конечно тогда резко увеличиваеться количество контуров rolleyes.gif но чего не сделаешь ради того чтоб богатые люди комфортно жили biggrin.gif
Любознательный
Инерция теплого пола определяется не длиной колец, а массивностью и большим термическим сопротивлением покрытия пола.
Конфортности от изменения температуры поверхности пола не прибавить. Регулировка температуры воздуха теплыми полами мизерна - малый диапазон допустимых температур и незначительный вклад в тепловой баланс.
Вчитайтесь в постиг jota: " ...задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП (тепловом пункте) и балансировку колец" и будет понятно, что регулировка температуры воздуха теплым полом будет непрофессиональна!
xpyct
Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 9:49) [snapback]381349[/snapback]
Инерция теплого пола определяется не длиной колец, а массивностью и большим термическим сопротивлением покрытия пола.
Конфортности от изменения температуры поверхности пола не прибавить. Регулировка температуры воздуха теплыми полами мизерна - малый диапазон допустимых температур и незначительный вклад в тепловой баланс.
Вчитайтесь в постиг jota: " ...задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП (тепловом пункте) и балансировку колец" и будет понятно, что регулировка температуры воздуха теплым полом будет непрофессиональна!


Ну насчет покрытия пола ты прав от части по тому как оно может быть с хорошей теплопроводностью, а может и не очень, на счет длинны контура ты наверное не много не понял, инерционность по длинне заключаеться в том что датчик регулировки узнает правильно ли он срегулировал только после того как отрегулированный теплоноситель пройдет через весь контур и подаст новый сигнал на датчик который в свою очередь может опять поправить положение привода, на самом деле на счет общей регулировки вы немного не правы, я считаю что температура в сан узле, бассейне во входном тамбуре и спорт зале должна всетаки отличаться
Любознательный
Надо определиться с терминами. Во-первых, что регулируем: температуру воздуха в помещении или температуру теплоносителя в контуре теплых полов.
Задать разный уровень нагрева пола в разных помещениях можно установив расход по контурам балансировочными клапанами при настройке системы отопления, а увеличивать или уменьшать этот уровень в небольших пределах качественным регулированием температуры теплоносителя в тепловом пункте , например по погодному датчику.

Насчет длины петель. Я сообщал, что определяющим фактором является инерционность покрытия. Прохождение теплоносителя по петле не превышает двух-трех минут, а прогрев пирога над трубами составляет 10-20 минут. Таким образом разгонная характеристика системы определяется инерционностью покрытия, а вклад в инерционность системы длины трубок незначителен.

С регулировкой температуры воздуха в помещении намного эффективней справятся термоголовки на радиаторах.
xpyct
Цитата(Любознательный @ 24.4.2009, 9:23) [snapback]381732[/snapback]
Надо определиться с терминами. Во-первых, что регулируем: температуру воздуха в помещении или температуру теплоносителя в контуре теплых полов.
Задать разный уровень нагрева пола в разных помещениях можно установив расход по контурам балансировочными клапанами при настройке системы отопления, а увеличивать или уменьшать этот уровень в небольших пределах качественным регулированием температуры теплоносителя в тепловом пункте , например по погодному датчику.

Насчет длины петель. Я сообщал, что определяющим фактором является инерционность покрытия. Прохождение теплоносителя по петле не превышает двух-трех минут, а прогрев пирога над трубами составляет 10-20 минут. Таким образом разгонная характеристика системы определяется инерционностью покрытия, а вклад в инерционность системы длины трубок незначителен.

С регулировкой температуры воздуха в помещении намного эффективней справятся термоголовки на радиаторах.



Да температура в помещении это понятно что с ней радиаторы справяться
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.