Цитата(jota @ 18.4.2009, 23:13) [snapback]379866[/snapback]
...
Имеем 2 контура (см картинку - для удобства я там техт повторил)
1 контур: V1('b) – HE(bc) – T3(cd) - cлив через арматуру пользователей
2 контур: P(ea) - HE(bc)– T3(cd) – T4(de)
2 независимых контура. ...
Почти все логично кроме того, что контуры ...
зависимые.
При повышении расхода в 1 контуре, возрастает сопротивление во втором на участке НЕ-Т3 и напора создоваемого насосом не хватает, чтобы преодолеть это сопротивление.
В корректном без ошибок гидравлическом расчете обычно для циркуляции с расходом Т4 достаточно напор в 1-2 м водяного столба, при пиковых, или близких к пиковым, водоразборах сопротивление линии на участке Т3 может превысить и 10 м в.ст. Вопрос в том, как долго будет режим водоразбора, создающий сопротивление, превышающее напор насоса? Срабатывание защитного теплового реле на насосе это форс-мажор, нештатная ситуация.
Штатным решением может быть отключение насоса при появлении на работающем насосе (на обратном клапане) отрицательного перепада давления, запирающего обратный клапан, и включение его при обнулении этого перепада.
"...Данфосс предлагая программу подбора теплообменников для Восточной Европы просто принимает 30% от Т3 с учётом того, что полотенчики врезаны последовательно на Т4"
Не совсем понятно что составляет 30% от Т3 - тепловая мощность или расход в Т4? Поясните, как подбор теплообменников связан с расходом в Т4?