Вопрос по нормам.
Скажите, ведь здесь приведены расходы воды для жилой зоны малоэтажной застройки. А что делать с многоэтажной застройкойкой и также с административными зданиями, больницами и т. д. для Московской области. Где найти данные расходы.
В Постановлении Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ указаны расходы для всех потребителей, как в СНи Пе 2.04.01-85*. Но там приведены расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных.
UKSPROJEKT
24.4.2009, 11:36
Цитата(крокус @ 24.4.2009, 10:23) [snapback]381786[/snapback]
Вопрос по нормам.
Скажите, ведь здесь приведены расходы воды для жилой зоны малоэтажной застройки. А что делать с многоэтажной застройкойкой и также с административными зданиями, больницами и т. д. для Московской области. Где найти данные расходы.
В Постановлении Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ указаны расходы для всех потребителей, как в СНи Пе 2.04.01-85*. Но там приведены расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных.
Секундные и часовые расходы рассчитываются согласно того же СНиПа раздел 3. А суточные средний и максимальный, а так же максимальный часовой даны в приложении 3.
Т. е. для всего остального пользуемся нашим федеральным СНиПом, так что ли? А ТСН тогда как использовать? У меня был объект в Московской области, торгово-развлекательный центр и экспертиза сослалась на "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ". Так там указаны расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных. Как быть?
Santehnik
3.11.2009, 17:31
Уважаемые коллеги...
Объект мясокомбинат МО. Эксперт пишет замечание: для расчетов использовать ТСН 298ПГ МО
если все-же изменить среднесуточную норму, то итоговая цифра суточного расхода практически не изменилась

как правильно поступить?
может кто-то сталкивался с этим?
Цитата(крокус @ 30.4.2009, 13:04)

А ТСН тогда как использовать? экспертиза сослалась на "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ". Так там указаны расходы в средние сутки и нет ни максимальных суточных, ни часовых и секундных. Как быть?
Santehnik
9.11.2009, 9:17
ап

может все же кто-то и сталкивался?
марго 33
9.11.2009, 10:49
для экспертизы баланс водопотребления и водоотведения (суточный расход)нужно выполнять по "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ", а час и сек расходы брать по СНиПу.
Santehnik
10.11.2009, 12:37
Цитата(марго 33 @ 9.11.2009, 10:49)

для экспертизы баланс водопотребления и водоотведения (суточный расход)нужно выполнять по "Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996 г. № 298-ПГ", а час и сек расходы брать по СНиПу.
Да экперт именно это и указал согласен:
в приложение к постановлению дана таблица с изменениями расходов! при сравнении расходов похоже надо менять колонку средние сутки. , А при расчете суточного расхода берем в сутки наибольшего водопотребления.
Соответственно эти изменения на мой расход вообще никак не повлияют(-ли).
или я что не понял
марго 33
10.11.2009, 14:30
Возьмите и посчитайте по ТСН (сут), если ничего не меняется по сравнению СНиП. значит так и оставляйте, все зависит от того какие у вас потребители. ТСН МО немного меньше воды потребляет, чем нормы указанные в СНиПе.
Santehnik
10.11.2009, 15:23
ТСН (МО) по моему вообще для жилья... а у меня промпредприятие(мясокомбинат)
спасибо бум думать (советоваться с экспертами

)
марго 33
10.11.2009, 15:35
та таблица, которая приложена в ТСН в стройконсультанте, вообще не полная и отличается от той которая есть в экспертизе. теоретически она выглядит как в СНиПе те же потребители, только там указаны одни суточные расходы. в свое время мне дал эксперт, попросите у них.
Santehnik
10.11.2009, 16:21
да примерно так и думал поговорить с экпертом чтоб поставить все точки над i...
спасибо всем
Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996г 298-ПГ (прим.3) гласит:
3. Запрещается использование воды из подземных источников на полив уличных и дорожных покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин и производственных помещений (за исключением пищевой и фармацевтической промышленности), в прямоточных охлаждающих системах и др.
как решать вопрос с устройством поливочного водопровода в 17-эт жилом здании, если водоснабжение осужествляется из подземного источника? Территория -МО
greydemon13
25.8.2011, 13:33
Ну запрет как бы намекает.
А вообще странный этот ТСН по МО. Особенно по нормам водопотребления. Вот например у детских садов по стране норма водопотребления 105 л на 1 ребёнка, а по МО 93 л на ребёнка. Вот и хочется спросить по МО дети, что меньше пьют водичку? За что их так?
Скажите..как принимать поливочный водопровод?
Цитата(Orion @ 25.8.2011, 17:28)

не верю..что нет решения
есть решение, приезжает машина специальная, и всё поливает.
Воду из ливневки с кровли здания можно использовать?
greydemon13
26.8.2011, 14:28
Без очистки нет.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком ФЗ или другом документе указано что необходимо применять ТСН?
У меня возникла проблема: проект жилого дома в Московской области расчитала по ТСН в соответствии с Постановлением Главы Администрации Московской области, а в экспертизе требуют сделать перерасчет по СП 30.13330.2012. Что делать? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Вероятно, разочарую Вас - нет такого документа.
ТСН не включены в перечень документов по стандартизации (см. главу 4 № 162-ФЗ), а Экспертиза проверяет ПД на соответствие СП, включённым в перечень ст.14 этого ФЗ.
Применение при проектировании ТСН возможно только при
одновременном выполнении 2-х условий:
- В Задании на проектирование указано на применение ТСН;
- Требования ТСН более жёсткие, чем в СП.
Цитата(Orion @ 25.8.2011, 12:50)

Постановление Главы Администрации МО от 01.07.1996г 298-ПГ (прим.3) гласит:
3. Запрещается использование воды из подземных источников на полив уличных и дорожных покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин и производственных помещений (за исключением пищевой и фармацевтической промышленности), в прямоточных охлаждающих системах и др.
как решать вопрос с устройством поливочного водопровода в 17-эт жилом здании, если водоснабжение осужествляется из подземного источника? Территория -МО
В ТЗ написано В1 из городской сети (Объект МО), эксперт приписывает убрать полив.
Городская сеть = подземному водозабору???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,