Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: использование канальника для воздушного отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Chara
помогите плз. С подбором автоматики для управления електрокалорифера, которий должен работать вместе с канальним кондиционером в режиме отопления при низкой температуре наруж. Воздуха. Спасибо.
jota
Какая ещё автоматика?
Пускатель для вентилятора и Pulser или TTC (в зависимости от мощности ТЭНов) с датчиками температуры (канальный или помещения и аварийный) Можете подобрать готовую автоматику в шкафчике от Ремак или ВТС Клима
kord
Цитата(jota @ 26.4.2009, 16:50) [snapback]382392[/snapback]
Какая ещё автоматика?

Ну не совсем так. То, что Вы предлагаете - самй крайний (простой) случай.
Необходимо минимально представлять условия эксплуатации и применямую технику.
Вот три вопроса, ответы на которые дают требования к автоматике:
- метод и время разморозки теплообменника наружного блока
- положение точки бивалентности на характеристике теплопроизводительности наружного блока
- дифференциал температур на выходе из канального блока
А дальше все просто.
Михаил
jota
Цитата(kord @ 26.4.2009, 20:08) [snapback]382423[/snapback]
- метод и время разморозки теплообменника наружного блока
- положение точки бивалентности на характеристике теплопроизводительности наружного блока
- дифференциал температур на выходе из канального блока

О чём это Вы? newconfus.gif
Простая приточка с электрокалорифером
И спрашивают, как этим калорифером управлять. А Вы наружный блок....thumbdown.gif
kord
Цитата(Chara @ 26.4.2009, 16:31) [snapback]382388[/snapback]
управления електрокалорифера, которий должен работать вместе с канальним кондиционером в режиме отопления при низкой температуре наруж

To jota
Перечитайте плиз, что человеку нужно.
Это не приточка, это система отопления. Тепловой насос + электрокалорифер.
Михаил


To Chara
Помощь в чем должна выражаться?
Дать Вам телефон фирмы, которая продает контроллеры?
Михаил
jota
Цитата(kord @ 26.4.2009, 22:10) [snapback]382444[/snapback]
To jota
Перечитайте плиз, что человеку нужно.

Перечитал, понял. Спасибо за замечание. smile.gif
exelente
Смущает меня только вот эти сочетания слов "...канальним кондиционером в режиме отопления при низкой температуре наруж..."
Калорифер, то куда ставить бум? cool.gif
kord
так ведь уж подзабыли наверное, что недавно были НЕДОРОГИЕ канальники, с вмонтированными ТЭНами, которые работали в режиме теплового насоса до -5С наружней, а далее отапливали помещение только ТЭНами.
Сейчас современные канальники дают тепло до -25С. Расчетная точка по СНИПУ - 22С.
Но подбирать тепловой насос на режим -22С - дорого.
Поэтому реально поступают так: рабочая точка теплового насоса до -12С, а далее вплоть до -28С - совместно с ТЭНом.
Получается оптимально по кап затратам и по эксплуатационным затратам, поскольку время работы при температурах ниже -12с (В МОЕМ РЕГИОНЕ!!!!!!) составляет 180 час в год, причем в ночное время.
Вот и вопрос у автора темы исходя из этой логики.
А вопрос об алгоримах автоматики = правильный. Уже есть примеры проблемных установок вследствие некорректной работы автоматики.
Михаил
Chara
Проблема как всегда, в экономии денег. Нашел готовую установку Ленокс но стоимость высокая - вентиляторный блок с испарителем + ТЕНы(20 кВт) + внешний блок тепло/холод - вышло около 6200 Амер.дол для мощности 14 кВт по холоду и 20 кВт по теплу. Альтернативный вариант вроде подешевле - Канальник Маквей (050 кБТЮ) + тены - около 4000 Ам.дол. - но пока не понял как можно управлять ТЕНами с пульта канальника. Какие трансформаторы, датчики и т.д. нужно дополнительно поставить. Может не париться и поставить готовое за 6200$ ?
Alex_
Цитата(Chara @ 27.4.2009, 11:24) [snapback]382525[/snapback]
Может не париться и поставить готовое за 6200$ ?

Именно так. Захотите сэкономить заказчику денег, начнете изобретать - в итоге выйдет дороже. Причем дороже уже для Вас, а не для заказчика.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.