Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой паровой котел поставить на нефтебазе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
dimka19803
Здраствуйте подскажите пожалуйста необходимо поставить паровой котел на нефте базе для прогрева резервуаров и цистерн с мазутом.
Скажите существуют котлы не требующие регистрации в Ростехнадзоре?
Drean
СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Нормы проектирования. Котельные установки
vnvik
Теоретически это должен был бы быть электрический паровой котёл с температурой пара до 115град. Практически проще найти электрический водяной котёл с такими параметрами, но подойдёт ли он?
Любознательный
Цитата(dimka19803 @ 14.5.2009, 17:14) [snapback]387821[/snapback]
Здраствуйте подскажите пожалуйста необходимо поставить паровой котел на нефте базе для прогрева резервуаров и цистерн с мазутом.

Экономику для конкретного случая считать надо. Из общих соображений для нефтебазы эффективнее будет паровой котел на мазуте.
vnvik
Цитата(Любознательный @ 15.5.2009, 5:29) [snapback]388066[/snapback]
Экономику для конкретного случая считать надо. Из общих соображений для нефтебазы эффективнее будет паровой котел на мазуте.

Но тогда точно надо регистрировать.
К.Д.
Почему. Есть котлы с давлением пара до 0,07 МПа, они не подлежат регистрации в том смысле слова которого вы боитесь. Как тепловые энергоустановки пойдут.
zeman
Про какую мощность/паропроизводительность идет речь?
Если ниже тонны пара в час, то про мазут можете забыть.