Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контроллер XC650C
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
grum
Доброго времени суток,

В нашей организации используются холодильные компрессорные установки с контроллерами XC650C фирмы Dixell.
Возникла необходимость удаленного мониторинга параметров работы установки, а также архивирования этих параметров на ПК.

Я нашел мануал к XC650C. В нем указано, что контроллер имеет Serial TTL выход и его можно интегрировать в систему мониторинга и сбора данных, которая использует стандартный протокол ModBus RTU.

Вопросы:
1. Где можно взять распиновку serial ttl выхода или возможно существуют преобразователи в интерфейс Rs232 ?
2. Насколько я понимаю помимо п.1 надо знать регистры этого контроллера, чтобы знать откуда брать данные.
Возможно ли найти описание этих регистров ?
Возможно существуют уже готовые программы(драйвера), реализующие обмен по протоколу modbus RTU для этого контроллера ?
3. Может быть кто-то уже решал подобную задачу и может поделиться опытом ?

Вариант купить готовое решение типа XJ500 не проходит по стоимости.
Рассматриваются варинты разработки собственного контроллера или стыковка контроллера с PC, на котором установлен opc сервер (говорят, что есть бесплатные ?)
В любом случае без распиновки этого Serial TTL и регистров дальше никуда не двинешься.
Abysmo
Цитата
1. Где можно взять распиновку serial ttl выхода или возможно существуют преобразователи в интерфейс Rs232 ?


Без гальванической изоляции:



С гальванической изоляцией все немного сложнее. Надо добавить оптронов и DC/DC преобразователь.

А почему RS-232? Если у Вас несколько контроллеров, то нужен RS-485, но в этом случае контроллер должен иметь возможность выставить адрес.

Цитата
2. Насколько я понимаю помимо п.1 надо знать регистры этого контроллера, чтобы знать откуда брать данные.
Возможно ли найти описание этих регистров ?
Возможно существуют уже готовые программы(драйвера), реализующие обмен по протоколу modbus RTU для этого контроллера ?


Надо знать регистры. Запросите у производителя.

Цитата
Вариант купить готовое решение типа XJ500 не проходит по стоимости.


Его раскурочьте и посмотрите. Если там преобразователь TTL в RS-232, то его регистры будут совпадать с Вашим решением. 5 минут и нашел в Гугле:

http://www.dixell.de/uploads/media/ModBUS_...oll_v2_6_GB.pdf
grum
Abysmo,
ОГРОМНОЕ спасибо!

По поводу RS232 протупил, надо в RS485 конечно-же. Это уже около компа надо RS485 в RS232.
Больше интересует именно распиновка разъема serial ttl. В гугле/яндексе искал - не нашел. На контроллере разъем с 5 ногами.


Abysmo
Цитата
Больше интересует именно распиновка разъема serial ttl. В гугле/яндексе искал - не нашел. На контроллере разъем с 5 ногами.


Вскройте контроллер и смотрите к каким ногам процессора тянуться дорожки. После этого скачивайте datasheet на микросхему и смотрите. На какие ноги выведен UART - к ним и нужно подключаться smile.gif



Rx и Tx на схеме выше - вывода микросхемы UART,

Vcc - питание микросхемы,

Gnd - земля.

Пятый контакт скорее всего для включения/отключения микросхемы RS-485 перед приемом/передачей.

Для MAX485 схема примерно такая же.
Михаил_PLC
Посмотрите сюда: Link
Особенно XJ485CX
grum
Вскрыть не получится - он работает на установке, отключать нельзя. Запасного нет sad.gif
Я написал непосредственно в dixell, может пришлют pinout ....

Спасибо Вам!

Михаил_PLC,

Это конечно именно то, что надо. Только вот где его купить у нас в России...
Михаил_PLC
Цитата(grum @ 15.5.2009, 9:40) [snapback]388153[/snapback]
Это конечно именно то, что надо. Только вот где его купить у нас в России...

Google:
Link 1
Link 2
Laslo
Суровая на DIXELL экономия заставляет так изощрятьсяsad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.