bahek
Уважаемые специалисты!Скажите пожалуйста, при прокладке кабеля или провода в штрабе нужна ли гофра?нигде не смог найти конкретных рекомендаций. По мне так ваще гофра не нужна при прокладке сети в штробе.БУду рад любой информации по этому поводу. rolleyes.gif
Сергей В.
Подобное никем никогда не требуется. Мало того, в штробу допускается укладывать провод в одинарной изоляции.
Не, ну если заказчег хочет... wink.gif

Тут не надо путать с пластиковыми системами, которые закладываются в строительные конструкции (стены, полы, потолки) при строительстве, а уже затем в них затягиваются провода. Но это уже и не совсем штроба biggrin.gif
bahek
а не можете подсказать , где можно прочитать что это допускается?был бы очень признателен.
HasBolla
Гофра ненужна.
ПУЭ читайте внимательно.

2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

табл 2.1.2
Скрытые электропроводки

Помещения всех видов и наружные установки.

В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.

Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
Lex
2 bahek
В электрике в большинстве случаев выбор чего либо осуществляется по нескольким критериям
(вспомните, например, расчет сечения кабеля - по максимально допустимому длительному току, по экономической плотности тока, по падению напряжения и пр.).
Данный вопрос тоже имеет несколько аспектов - защита от прикосновения (утечки), механическая защита, сменяемость проводки.
И каких критериев Вы исходили, утверждая, что "так ваще гофра не нужна при прокладке сети в штробе"?
Для того, чтобы проводка была сменяемой, можно применять в том числе гофру.
У Вас есть требования по сменяемости проводки?
Пузанутый
Цитата(Lex @ 23.5.2009, 10:24) [snapback]391273[/snapback]
2 bahek
В электрике в большинстве случаев выбор чего либо осуществляется по нескольким критериям
(вспомните, например, расчет сечения кабеля - по максимально допустимому длительному току, по экономической плотности тока, по падению напряжения и пр.).
Данный вопрос тоже имеет несколько аспектов - защита от прикосновения (утечки), механическая защита, сменяемость проводки.
И каких критериев Вы исходили, утверждая, что "так ваще гофра не нужна при прокладке сети в штробе"?
Для того, чтобы проводка была сменяемой, можно применять в том числе гофру.
У Вас есть требования по сменяемости проводки?

+1, -1 за то что в замоноличенной гофре можно поменять проводку - для этого пластиковые или металлические трубы
HasBolla
Цитата(Пузанутый @ 28.5.2009, 15:21) [snapback]393428[/snapback]
-1 за то что в замоноличенной гофре можно поменять проводку - для этого пластиковые или металлические трубы

а чем вам ненравиться замоноличеная гофра?
если вас смущают ребристые стенки, то есть гофра с гладкими стенками внутри. Сталкивался с диаметрами 50 и выше, но возможно есть и меньше.
andrey357
Обычно, гофру кладут с точки зрения замены кабелей. Правда оговаривается в ПУЭ, что допускается класть и без возможности замены.
alekcey
СП 31-110-2003 таб. 14.2.
Под слоем штукатурки проводка считается сменяемой.
зюс
Ой, да дернешь за старый провод он и выскочет, милое дело менять провод из-под штукатурки, особенно на гипсовой основе. А новый провод укладываешь в бороздочку из-под старого и алебастровой штукатурочкой зашпаклевываешь. А штробить канавку для гофры, миллиметров эдак 30-50, так просто страшно подумать. Культурно сказать, очень неприятно. А менять замоноличенные в трубе или гофре это тоже удовольствие еще то. В углах нужно стенку раздалбывать перфаратором, иначе провод не лезет.
Julia_L
Можно ли прокладывать электрокабель по границе стена- паркет, по периметру помещения?
зюс
В плинтусе, канале - пожалуйста.
проKEDRO
Цитата(зюс @ 9.7.2009, 12:48) [snapback]409747[/snapback]
Ой, да дернешь за старый провод он и выскочет, милое дело менять провод из-под штукатурки, особенно на гипсовой основе. А новый провод укладываешь в бороздочку из-под старого и алебастровой штукатурочкой зашпаклевываешь. А штробить канавку для гофры, миллиметров эдак 30-50, так просто страшно подумать. Культурно сказать, очень неприятно. А менять замоноличенные в трубе или гофре это тоже удовольствие еще то. В углах нужно стенку раздалбывать перфаратором, иначе провод не лезет.

 

Такое чувство как будто провода каждый день меняют!?? smile.gif)))


Сменную эл проводку делают в панельных домах,бетон не поштрабиш особо да и особо штробить нельзя ослабление конструкции однако

К примеру я у себя в квартире после 24 лет произвел замену, из за того что

оборудования в квартире стало на порядок больше, а это до поры до времени.

зюс
Ну не каждый день, меняю, но мне и не 20 лет. Дому,где живу уже почти 30. Блок-комнаты. Менять проводку - страшный сон. Проводка в межпнельных пустотах. На границе -стена -потолок, или стена - стена, только разворатить угол перфоратором. подругому - никак. А еще есть негодяйские ребра жесткости...УЖассс!!! Да, если учесть, что большинство квартир в нашем доме проделали это мероприятие и не одновременно, а с интервалом несколько лет. Шум соответствующий. Но все терпели, так как и сами оказывались в подобной ситуации.
А вот друг-коллега по работе менял давеча у себя дома, там под штукатуркой. За день во всем доме управился. Тем способом, что описывала выше.
FilipchikZF
Привет! У меня такой вопрос. Кабель ВВГнг проложен открыто по кирпичной стене зданияя (для наружного освещения) Нужна ли труба для защиты , то какая?
Сергей В.
Насколько помню по памяти: при высоте прокладки менее 2-х метров (обычно это на вертикальных участках), над дверными проемами, при пересечении с другими магистралями. Ну т.е. по всей длине не обязательно.
Знакомые монтажники прятали кабель в трубу там, где он проходил под наружными блоками кондиционеров.
Ну мож кто еще чего вспомнит smile.gif

Труба обычная водопроводная.
D. Alexey
Требования использовать гофру нет. Вообще этот вопрос религии. Я укладываю и буду укладывать. Правда сейчас уже перешёл на жесткие пластиковые трубы с поворотами из гофры - это более технологично, красиво и надёжно. Внешний кабель лучше тоже защитить, но для него нужна ПНД гофра.
Freadlainer
Ребят, существует несколько
способов решения такой задачи.
Подробности на сайте: http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/...ovod-v-shtrobe/