Андрей 113
Добрый день Спецы!
Необходимо обвязать систему: Прецизионный кондиционер с режимом фрикулинга 22кВт – драйкулер. С такой системой сталкиваюсь в первый раз, поэтому боюсь что нибудь не учесть. Может есть у кого нибудь схемка для примера. Я так понимаю необходима установка насоса, клапана с электроприводом и простенького контроллера (для корректной работы при низких наружных температурах). А что еще?
LordN
см на chillers.ru
Андрей 113
Добрый день!
LordN, а в летний период трехходовой клапан не работает? И еще вопрос: Нужен ли бак запаса этилен гликоля? Расположение оборудования через стенку т.е. система не большая. Нет ли каких либо блочных узлов смешения, типа как в теплоснабжении (повесил теплоизолированую коробочку, подвел трубопроводы)?
narkom
посмотрите картинки в этом описании
http://www.aksioma-msk.ru/files/new/emicon...0MANUAL_RUS.doc
Андрей 113
Еще один вопрос. По заданию 100% резервирование, прецизионники работают по переменно. Температура кристализации этиленгликоля 50% -37 (данных с процентным соотношением выше 50% фирма производитель оборудования не дает). Район проектирования с температурой пятидневки -39, абс. мин. -49 Если в такую температуру произойдет переключение с рабочего на резервный коноиционер, то что будет? И каким образом возможно обеспечить работу кондиционеров при любых наружных температурах?
LordN
есть незамерзающие растворы и на -50. найти не трудно. компоновка кондея с чиллером и фрикулером может быть какая угодно. пример у вас есть, дальше надо просто сидеть и думать как удобней сделать в вашем конкретном случае, чем управлять и т.д. единственное учтите - под высокие концентрации гликоля придётся брать спец.арматуру, насосы и т.д. не промахнитесь с выбором чиллера, теплообменнки и т.п.
Андрей 113
Благодарю.
У меня прецизионник и драйкулер. На сколько я понимаю, если производитель в документации выдает этилен гликоль не выше 50%, зачит на другие растворы они не гарантируют безаварийную работу прецизионного кондея.
LordN
Цитата
зачит на другие растворы они не гарантируют безаварийную работу прецизионного кондея.
очень даже может быть. чем выше концентрация, тем выше требования по коррозии, герметичности, больше д.б. теплообменник и т.д. и т.п.
чуть более низкая концентрация чем для вашей температуры грозит только одним - если вдруг пропадёт питание, то для запуска систему возможно придётся отогревать чтоб гликоль из желе стал обратно жидким... ну я же говорю, много решений м.б. в этой схеме. надо думать и считать.
smile.gif
Андрей 113
Цитата(LordN @ 28.5.2009, 22:39) [snapback]393610[/snapback]
то для запуска систему возможно придётся отогревать чтоб гликоль из желе стал обратно жидким... ну я же говорю, много решений м.б. в этой схеме. надо думать и считать.
smile.gif


Драйкулер с электроподогревом при температуре ниже эксплуатационной rolleyes.gif rolleyes.gif Ну или паяльной лампой laugh.gif. Что то в данной схеме ни чего в голову не приходит. Если только постоянную циркуляцию и при отключенном кондиционере в холодное время года, но тогда все энергосбережения подразмевающиеся под режимом "фрикулинг", плавно сходят на Нет.
Андрей 113
В продолжение этой темы. Насос для перекачки жидкости ниже температуры -25 не нашел (может не там искал, но вроде все бренды просмотрел). Трехходовые клапана, только на -10 с подогревом штока. Что делать если температура холодной пятидневки -39С.
LordN
Цитата
Насос для перекачки жидкости ниже температуры -25
он вам и не нужен. вам важна концентрация гликоля - на неё и ищите. тоже самое с рег.клапаном. раб.темп-ра носителя в контуре драйкулера не д.б. шипко низкой, и вообще - она ничем не должна отличаться от температуры из обнакновенного чиллера.
KVD
Цитата(Андрей 113 @ 2.6.2009, 18:22) [snapback]395325[/snapback]
Насос для перекачки жидкости ниже температуры -25 не нашел (может не там искал, но вроде все бренды просмотрел). Трехходовые клапана, только на -10 с подогревом штока. Что делать если температура холодной пятидневки -39С.

Плохо искали. Закладывал в проект насос Grundfos TP на концентрацию пропиленгликоля 54% (ХНТ-НВ-40). Попробуйте обратиться на представительство...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Про трехходовые клапана тоже давал ссылку в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36449

"Регулирующие трехходовые клапаны с компактным приводом фирмы "SAUTER".
VUE Фланцевый проходной клапан, ДУ15 до ДУ150, PN10/16 бар.
"Если используется дополнительная среда, пожалуйста свяжитесь с поставщиком среды что-бы убедится в совместимости материалов клапана. Для этого можно использовать таблицу материалов приведенную ниже. Если используется гликоль, рекомендована концентрация от 20% до 55%. Клапаны не подходят для использования с питьевой водой или в местах где существует опасность взрыва"
http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd56115r.pdf"

С уважением Вадим
Андрей 113
Цитата(LordN @ 2.6.2009, 19:41) [snapback]395334[/snapback]
он вам и не нужен. вам важна концентрация гликоля - на неё и ищите. тоже самое с рег.клапаном. раб.темп-ра носителя в контуре драйкулера не д.б. шипко низкой, и вообще - она ничем не должна отличаться от температуры из обнакновенного чиллера.


Я с Вами полностью согласен, но у меня 100% резервирование, 2 прецизионника и 2 драйкулера, работают через сутки. И получается что гликоль в резервном драйкулере за сутки охладится до температуры улицы, и покрайне мере до трехходового клапана он дойдет с уличной температурой.
Андрей 113
Цитата(KVD @ 3.6.2009, 1:39) [snapback]395406[/snapback]
"Регулирующие трехходовые клапаны с компактным приводом фирмы "SAUTER".
VUE Фланцевый проходной клапан, ДУ15 до ДУ150, PN10/16 бар.

С уважением Вадим


Уточнил у производителя, чем обословлена температура рабочей среды -10. Сказали, что при температуре жидкости ниже нуля на штоке образуется конденсат, из-за которого в последствии шток примерзает к корпусу. В связи с этим устанавливают подогреватели штока, но они спасают только до -10.
Pzotov
На такую мощность дешевле пристроить отапливамый бокс, и использовать агрегаты с воздушным конденсатором. Да и геммороя гораздо меньше..
Андрей 113
Цитата(Pzotov @ 14.6.2009, 11:39) [snapback]399269[/snapback]
На такую мощность дешевле пристроить отапливамый бокс, и использовать агрегаты с воздушным конденсатором. Да и геммороя гораздо меньше..


Да примерно так и сделал. Просто заку важны не деньги, а надежность. Вот и хотел с фрикулингом прецизионник поставить. Вроде как понадежнее было бы. На счет геммороя, это вы правы. rolleyes.gif В принципе можно было общую гидравлическую систему попробывать сделать, автоматики побольше накрутить, думаю получилось бы. Но, как говориться в следующий раз dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.