Цитата(Андрей 113 @ 2.6.2009, 18:22) [snapback]395325[/snapback]
Насос для перекачки жидкости ниже температуры -25 не нашел (может не там искал, но вроде все бренды просмотрел). Трехходовые клапана, только на -10 с подогревом штока. Что делать если температура холодной пятидневки -39С.
Плохо искали. Закладывал в проект насос Grundfos TP на концентрацию пропиленгликоля 54% (ХНТ-НВ-40). Попробуйте обратиться на представительство...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПро трехходовые клапана тоже давал ссылку в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36449"Регулирующие трехходовые клапаны с компактным приводом фирмы "SAUTER".
VUE Фланцевый проходной клапан, ДУ15 до ДУ150, PN10/16 бар.
"Если используется дополнительная среда, пожалуйста свяжитесь с поставщиком среды что-бы убедится в совместимости материалов клапана. Для этого можно использовать таблицу материалов приведенную ниже. Если используется гликоль, рекомендована концентрация от 20% до 55%. Клапаны не подходят для использования с питьевой водой или в местах где существует опасность взрыва"
http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd56115r.pdf"С уважением Вадим