DKA73
[indent][/indent]Уважаемые коллеги, подскажите. Есть система подпора в тамбур на цокольном этаже. Вентилятор расположен "на улице", вне здания. Воздуховод заходит непосредственно в обслуживаемое помещение. Нужен ли в месте пересечения уличной стены огнезадерживающий клапан? Судя по СНИПу надо, но только что он в этом случае защищает?
mik29
По СНиПу клапан нужен при пересечении стены тамбур-шлюза, но не в наружной стене (наружные ограждения не являются противопожрными). Если у Вас система обслуживает один тамбур-шлюз, то огнезадерживающий клапан вообще необязателен. По данному вопросу теперь нужно смотреть СП7, а не СНиП 41-01-2003 (для проектирования в РФ).
DKA73
Прошу прощение за невежество, но что такое СП7? Можно по подробнее, а то я ни где такого не нашел.
old patriot
На системы защиты от дыма ОЗК вообще никогда не ставятся, не зависимо от того, какое ограждение пересекают воздуховоды этих систем, не зависимо от того, сколько тамбуров-шлюзов обслуживается, и не зависимо от настроения и пожеланий проектировщика.
Не ставятся по определению. Это догма.
В этих системах применяются противопожарные клапаны, но только не в варианте ОЗК.
Назначение у них может быть только в 2-х вариантах: либо это клапаны ДУ, либо клапаны подачи воздуха в системах подпора. В любом варианте эти клапаны являются конечными элементами систем защиты от дыма (противодымной вентиляции).
DKA73
Old Patriot, я все понимаю, но СНИП 41-01-2003 об этом прямо говорит. п. 8.16. А пожарные очень любят норативные докеументы, хоть и не принятые.

P.S. В СНИпе написано противопожарный нормально закрытый.
old patriot
Цитата
Нужен ли в месте пересечения уличной стены огнезадерживающий клапан?


Для спарвки: ОЗК - нормально открытый.

Цитата
А пожарные очень любят норативные докеументы


Пожарники любят адекватных и разумных специалистов, это прежде всего.
DKA73
OLD Patiot, я принимаю ваше замечание по части различий между "ОЗК" и клапаном ДУ , извините если оскарбил своим невежеством, но с Вашим опытом, а он у Вас чувствуется немалый, могли бы сказать и что-нибудь более конкретное, а придираться к словам... В прочим пожарные тоже любят ссылаться на слова, пусть даже и в непринятом СНИПе.
old patriot
Извините. Но есть такие вещи и положения, про которые можно сказать только то, что они очевидны. Здесь даже сослаться не на что.

Просто это не прописано в нормах именно в силу очевидности. Где-то мелькала запись, кажется, что ОЗК не ставятся на ДУ, а где, не помню. Искать нет времени.

Может быть EJIENA чем поможет. Она дока в этой области. smile.gif

P.S.

Есть ещё один вариант применения противопожарных клапанов в ПДВ (противодымн. вент.). Он ставится в канале непосредственно перед вентилятором, или в узле прохода кровли, или в опорном стакане вентилятора. Вариант применения - нормально закрытый. Фактически он подменяет собой обратный клапан, как более эффективный и практичный технический вариант.

В нормах Вы не найдёте допущений на такую подмену. Но на практике применяется часто, и пожарники такой варианте пропускают без проблем.
EJIEHA
old patriot - благодарю smile.gif

По вопросу - обсуждаем как раз случай с приточной системой ПДВ. Клапан ставится по п. 8.16 г) нормально закрытый. Он имеет иное назначение, чем нормально открытые ОЗК в общеобменных системах. Собственно я повторила пояснения Оld patriot`а. Но он нужен обязательно.
DKA73
Mik29 писал о СП7. Я нашел. Это СП 7.13130.2009. в нем в п. 7.16д ,пункт практически полностью повторяет соответстветствующий пункт СНИП, за исключением последней фразы "противопожарный клапан не требуется если система обслуживает один тамбур-шлюз".