Для выбора расширительного бака и подпиточных насосов (проектируем тепловые пункты) необходимо знать объем системы отопления, не всегда эти данные предоставляются заказчиком.
Есть ли методика, по которой можно оценить объем системы в зависимости от мощности?
mihanina
23.3.2006, 10:58
Староверов. Справочник проектировщика. Часть 1. 1990 год. Стр.88 Табл. 10.3 (в издании 1990 г.)
Благодарю Вас за предоставление исчерпывающей информации )
Да, только в случае применения современных радиаторов и труб объем системы будет меньше. и желательно брать эту информацию из тех документации производителя
Ловите програмку в экселе.
Очень уж линейка оборудования похожа на линейку
этого магазинаНо прога все равно рулезз
Ну как бы так и есть

Досталась по наследству
2 Mifune
Спасибо очень удобная штука.
Один вопрос:
в Табл. 3 ставится доля мощности различных отопительных приборов, а вот в столбец "Трубопроводы" что ставится? Или имеется в виду отопление регистрами?
Это заполняется тогда, когда вы не знаете размеры радиаторов и количество труб, заполнять не обязательно.
Это я понял... ситуация как раз такая: не знаю количество тепловых приборов и длину труб... поэтому судить о объеме системы и придётся по Табл.3...
Andrey__99
25.3.2016, 10:43
Добрый день.
Отсканировал страницу каталога мембранных баков Wester (Россия) с расчётом объёма расширительного бака для отопления и таблицей температурного расширения воды
Расчёт объёма
V=Va х Δe Pe+1/Pe-Po
Va - полный объём теплоносителя в системе
Δe - разница коэффициентов температурных расширений воды при максимальной рабочей температуре и температуре заполнения
Конечное давление(Pe): Pe=Psv-0,5
Psv - давление срабатывания предохранительного клапана
Po - давление воздуха в расширительном баке, не менее статического давления в системе.
Пример точного расчета во вложении. Или укрупненно 10-15 л на 1 кВт отопительной мощности
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.