Sun technik
Приветствую!
Столкнулся тут с проблемами при запуске ваговского модуля KNX, после загрузки программы в контроллер (голова ЛОНовская 819) на модуле горит светодиод Е (checksum error), мигает светодиод синхронизации, переменная enumStatusKNX экземпляра FbKNXMaster_646 выдает NO_DEVICE_MODUS. Со стороны ETS'а commission узла сделан. В мануале на модуль написано, что в случае CRC error - IEC application requires verification. И дальше никаких подробностей нет, откровенно говоря, непонятно, что можно править в Кодесисовской программе, которая компилируется без ошибок и предупреждений и нормально заливается в контроллер smile.gif
Может ли быть проблема в том, что модуль определен в PLC configuration как 750-9999, т.е. 24 bytes generic?
С примером с сайта Wago - та же ситуация.
Abysmo
Цитата
Может ли быть проблема в том, что модуль определен в PLC configuration как 750-9999, т.е. 24 bytes generic?


Скорее всего да.
Михаил_PLC
Цитата(Sun technik @ 24.6.2009, 17:17) [snapback]403657[/snapback]
Может ли быть проблема в том, что модуль определен в PLC configuration как 750-9999, т.е. 24 bytes generic?

А почему в PLC configuration не выбрали модуль \Special Interface \ 750-0646 KNX-TP1 ?
Sun technik
Цитата(Михаил_PLC @ 26.6.2009, 9:31) [snapback]404236[/snapback]
А почему в PLC configuration не выбрали модуль \Special Interface \ 750-0646 KNX-TP1 ?


Причина банальна - отсутствие у меня в базе I/O Кодесиса 646-го модуля smile.gif
В представительстве Ваго специалист, который будет заменять М. Ананских, сейчас на обучении в Германии, ответа от них пока нет.
Так что если кто поделится exe-шником, который добавляет в Кодесис KNX-модуль, буду премного благодарен smile.gif
Михаил_PLC
Цитата(Sun technik @ 27.6.2009, 12:02) [snapback]404660[/snapback]
Так что если кто поделится exe-шником, который добавляет в Кодесис KNX-модуль, буду премного благодарен smile.gif

Здесь уже выкладывали файлик : Target
Sun technik
Спасибо!
Но тем не менее 750-646 в базе I/O не появился.
И, к примеру, 750-849 (голова KNX-IP) - тоже...
Sun technik
В общем, таргеты, выложенные выше, действительно примерно 2-летней давности и KNX-модули и другие новшества не содержат.
Как один из вариантов решения - использовать более новый КоДеСис от Ваго (например, 2.3.8.5 и выше).
Mihail Svirinovsky
Если Вы не смогли выбрать правильный модуль (у Вас в вписке нет 646 или головы 849), то работать не будет однозначно.

Вам необходимо установить свежий CoDeSys со свежим пакетом от WAGO.

Рекомендую посетить сайт Wago и скачать от туда, как минимум документацию smile.gif

В ней четко описана последовательность установки и подключения библиотек.

Желаю Удачи!