Столкнулся тут с проблемами при запуске ваговского модуля KNX, после загрузки программы в контроллер (голова ЛОНовская 819) на модуле горит светодиод Е (checksum error), мигает светодиод синхронизации, переменная enumStatusKNX экземпляра FbKNXMaster_646 выдает NO_DEVICE_MODUS. Со стороны ETS'а commission узла сделан. В мануале на модуль написано, что в случае CRC error - IEC application requires verification. И дальше никаких подробностей нет, откровенно говоря, непонятно, что можно править в Кодесисовской программе, которая компилируется без ошибок и предупреждений и нормально заливается в контроллер

Может ли быть проблема в том, что модуль определен в PLC configuration как 750-9999, т.е. 24 bytes generic?
С примером с сайта Wago - та же ситуация.