Цитата(Vian @ 26.6.2009, 8:47) [snapback]404244[/snapback]
Ну по перепаду давления вы только увидите факт обледенения. Баржоми пить будет уже поздно. А предотвратить всетаки проще по температуре воздуха за рекуператором. Обычно, в готовых заводских системах автоматики, настраивают точку аварии на 0-3 С. При достижении опасной температуры автоматика должна или снизить обороты ротора, или включить преднагрев (если такой предусмотрен в системе).
Согласен, что по перепаду увидим сам факт обмерзания.
Но все-таки обмерзание рекуператора происходит не только из-за конкретной разницы температур до и после рекуператора, а еще из-за достижения точки росы, которая связана с относительной влажностью. А относительная влажность величина зависящая от температуры.
Идеальный варинт - измерение относительной влажности после рекуператора и при ее приближении к критической величине (образование конденсата) - снижение оборотов ротора.
Если ошибаюсь - исправьте.