Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Роторный рекуператор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Makinzi
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста алгоритм определения обледенения роторного рекуператора по температурам вытяжного и выбрасного воздуха.
Chabol
Обледенение определяется по перепаду давления на роторе (самый простой способ). Если по температурам - необходимо определять точку росы и подобные сложности.
Vian
Цитата(Chabol @ 25.6.2009, 20:26) [snapback]404090[/snapback]
Обледенение определяется по перепаду давления на роторе (самый простой способ). Если по температурам - необходимо определять точку росы и подобные сложности.

Ну по перепаду давления вы только увидите факт обледенения. Баржоми пить будет уже поздно. А предотвратить всетаки проще по температуре воздуха за рекуператором. Обычно, в готовых заводских системах автоматики, настраивают точку аварии на 0-3 С. При достижении опасной температуры автоматика должна или снизить обороты ротора, или включить преднагрев (если такой предусмотрен в системе).
Makinzi
Vian спасибо большое за полный ответ.
Извените за неграмотность, а за счет чего температура за рекуператором(я так понял на вытяжном воздуховоде) может достигнуть 0-3 С? И если ставить датчик температуры за рекуператором нужно ли ставить реле перепада на рекуператоре, или достаточно датчика?
Chabol
Цитата(Makinzi @ 26.6.2009, 10:10) [snapback]404292[/snapback]
Извените за неграмотность, а за счет чего температура за рекуператором(я так понял на вытяжном воздуховоде) может достигнуть 0-3 С? И если ставить датчик температуры за рекуператором нужно ли ставить реле перепада на рекуператоре, или достаточно датчика?


Температура достигается за счет теплообмена с помощью рекуператора между приточным и вытяжным воздухом (технологический принцип рекуператора).
park_er
Рекуператоры могут быть с подводом теплоносителя. Тогда можно мерить температуру обратки.
Chabol
Цитата(Vian @ 26.6.2009, 8:47) [snapback]404244[/snapback]
Ну по перепаду давления вы только увидите факт обледенения. Баржоми пить будет уже поздно. А предотвратить всетаки проще по температуре воздуха за рекуператором. Обычно, в готовых заводских системах автоматики, настраивают точку аварии на 0-3 С. При достижении опасной температуры автоматика должна или снизить обороты ротора, или включить преднагрев (если такой предусмотрен в системе).


Согласен, что по перепаду увидим сам факт обмерзания.

Но все-таки обмерзание рекуператора происходит не только из-за конкретной разницы температур до и после рекуператора, а еще из-за достижения точки росы, которая связана с относительной влажностью. А относительная влажность величина зависящая от температуры.
Идеальный варинт - измерение относительной влажности после рекуператора и при ее приближении к критической величине (образование конденсата) - снижение оборотов ротора.

Если ошибаюсь - исправьте.
JJJJ
Надо построить диаграмму. Если процесс идет с выпадением конденсата, то если конечное состояние вытяжки с отрицательной температурой - будет обмерзание. Луч процесса направлен от точки с параметрами уходящего в-ха к точке пересечения фи 100% и изотермы соответствующей ср. температуре поверхности рекуператора в канале вытяжки. При известной эффективности и из балланса тепла можно определить искомую температуру. У производителейрекуператоров должна быть прога для таких расчетов. Например у "Клигенбург". Она даже дает диаграмму.
Любознательный
Цитата(Vian @ 26.6.2009, 11:47) [snapback]404244[/snapback]
...При достижении опасной температуры автоматика должна или снизить обороты ротора, ...

Риторический вопрос. Почему снижение скорости вращения ротора предотвращает обмерзание?
Потому, что образовавшийся на пластине ротора лед успевает расстаять до момента, когда эта пластина покидает теплую зону.
Соответственно, датчик температуры удаляемого воздуха должен измерять темпрературу в зоне перехода ротора из теплой в холодную зону.
В этой зоне должен раполагатся и датчик относительной влажности, чтобы можно было вычислить момент образования росы при отрицательных температурах.
Boris Blade
можно снимать сигнал датчиком перепада давления с выходом 0...10В, например. При увеличении выше заданного значения-снижение оборотов или преднагрев.
shylock
Цитата(Boris Blade @ 26.6.2009, 12:18) [snapback]404372[/snapback]
можно снимать сигнал датчиком перепада давления с выходом 0...10В, например. При увеличении выше заданного значения-снижение оборотов или преднагрев.

Если скорость вентилятора регулируется, то перепад давления будет зависеть от потока -- тогда и предел срабатывания придётся вводить как функцию от него. Сложновато имхо.
Boris Blade
У одного питерского производителя способ1 -контроль температуры на вытяжке за рекуператором, способ2-контроль перепада давления, оба с уменшением частоты вращения. у другого питерского производителя контроль датчиком давления, если срабатывает, тогда приток стоп, отогревается вытяжкой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.