Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики температуры-влажности c ModBus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
serjic
Добрый день!
Господа, подскажите существуют ли датчики с ModBus интерфейсом и питанием 24VAC.? подскажите кто с ними работал и как они себя показали. и естественно интересует цена.
Планирую на Pixel собрать шкаф для приточно-вытяжной установки с увлажнителям, но у этого контроллера мне не хватает аналоговых входов. SMH пока не хочется ставить( хотя и настаивал на этом) , заказчик слёзно умолял поставить ему пластиковый шкаф.
Датчики с LON тоже не устраивают ( из-за цены и необходимости использовать LOnMaker)
Abysmo
Существуют, но питание 24VDC. Выбирайте любой по-вкусу:

http://www.stoikltd.ru/netshop/sensor/temperature_257.html

http://www.energometrika.ru/catalog/486/

Рекомендую:

http://www.microfor.ru/dv2t.htm#dv2t-a

Кстати от 24VAC у Pixel горел предохранитель, так что wink.gif Но вроде они печатную плату оперативно переделали. Но все равно я запитываю контроллеры только 24В постоянного тока - импульсный блок питания дешевле трансформатора, при этом гораздо функциональнее - защищает от дурака (две фазы вместо фазы-ноль) и Чубайса (повышенное, пониженное и т.п. напряжение).
Сергей Долганов
Цитата

Этот датчик стоит как три Pixel-я, если что:)
serjic
Цитата(Abysmo @ 25.6.2009, 15:44) [snapback]403985[/snapback]
Кстати от 24VAC у Pixel горел предохранитель, так что wink.gif Но вроде они печатную плату оперативно переделали. Но все равно я запитываю контроллеры только 24В постоянного тока - импульсный блок питания дешевле трансформатора, при этом гораздо функциональнее - защищает от дурака (две фазы вместо фазы-ноль) и Чубайса (повышенное, пониженное и т.п. напряжение).


У меня ни разу не горел. д dry.gif . пикселов поставил штук 15. да и на SMH( а их штук 100) такого не было. Насчёт импульсника думал, но сразу возникает проблема с питанием приводов. Не все привода от постоянки работают. А обьединять общие точки питания разных источников питания( постоянного и переменного) иногда приводило к проьлемам со связью по RS485.
Abysmo
Цитата
но сразу возникает проблема с питанием приводов. Не все привода от постоянки работают.


Вот это новость smile.gif Не надо всякое го**о использовать просто. Чую запах китайского Polar Bear wink.gif Угадал?
serjic
Цитата(Abysmo @ 25.6.2009, 18:09) [snapback]404056[/snapback]
Вот это новость smile.gif Не надо всякое го**о использовать просто. Чую запах китайского Polar Bear wink.gif Угадал?

А вот и нет. никогда их не пользовал. я говорю о сименсах. и приводах на жалюзи rolleyes.gif
И пару раз было ( года три назад) на джонсонс контролс и их приводах на трёхходовые.
SIM
дешево наверное только если сделать переключатель на реле и подключать к аналоговому входу разные датчики smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.