Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дополнительный теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
lotus5
Всем привет!
Проектирую отопление для дет.сада.
В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления.
А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.
jota
Считайте по требуемой температуре поверхности пола
medvedo1975
так тему и не расскрыи(
Inchin
Цитата(medvedo1975 @ 30.4.2015, 18:44) *
так тему и не расскрыи(

Лично рассчитываю в программе Аудитор СО. Но освоение программы тоже требует немалого времени. К сожалению, нет такой волшебной кнопки, которую можно было бы нажать и все бы само сделалось без вложения времени и труда.

Вот и рассчитать, например, в этой программе температуру поверхности теплых полов по СНИПу.

Какая разница основное отопление от теплых полов или для комфорта? Рассчитывать нужно всё равно.
инж323
Цитата(lotus5 @ 24.3.2015, 15:08) *
Всем привет!
Проектирую отопление для дет.сада.
В игровых мне надо сделать теплые полы. Но я хочу сделать теплые полы не как отопление, а для комфорта. В методиках везде ведется расчет как для основного отопления.
А как выполнить расчет в моем случае? Теплые полы будут от водяного отопления.

Выделил вам вашу же ключевую фразу. ДОУ строят как на бюджет, так и на частные деньги для взаиморасчетов с бюджетом. На основании какого пункта вы можете себе позволить тратить бюджетные деньги?Это же не ваша дача. Для ДОУ все четко по норме, т.е. ТП есть часть системы обеспечивающей отопление здания ДОУ. А системы комфорта тоже четко оговорены и тоже все занормированы для ДОУ.
Vano
Более того ТП еще надо обосновать - так как он не обязателен по нормам.
А в каждом субъекте есть предельная норма стоимости ДОУ - можно не влезть.

5.5. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом.
colius
Цитата(jota @ 24.3.2015, 15:10) *
Считайте по требуемой температуре поверхности пола


Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?
lovial
Цитата(colius @ 5.8.2015, 9:17) *
Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?

В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
colius
Цитата(lovial @ 5.8.2015, 10:42) *
В помещении сколько, 28? Вот и перепад 31-28, альфа порядка 11...
В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..
MC-Anvil
Цитата(colius @ 5.8.2015, 8:17) *
Коллеги, добрый день! Простой вопрос, но как заклинило. Направьте на путь истинный. Обогрев обходных дорожек бассейна. tвнутр=31, tпола мах=31. Получается нет теплоотдачи от пола в помещение так как температуры равны. Как посчитать расход?

А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
colius
Цитата(MC-Anvil @ 10.8.2015, 15:48) *
А температура поверхности без ТП сколько была бы? Наверняка ниже. Вот её и брать в расчёт
Мне смущает, что пол достаточно быстро нагреется до расчетного 31 градуса и температура выровняется с температурой воздуха в помещении. Что дальше - непонятно.
lovial
Цитата(colius @ 5.8.2015, 10:57) *
В помещении 31 градус (на градус выше температуры воды). Вот и получается, что нет теплоотдачи.. Не могу сообразить как определить расход и гидравлику посчитать..

Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
colius
Цитата(lovial @ 11.8.2015, 8:20) *
Для самого "тяжелого" случая считайте... Когда температуры воздуха и теплоносителя сравняются (ИМХО, вряд ли, во всяком случае, причин не вижу), расход будет тот же, просто на выходе из ТП температура теплоносителя будет такая же, как и на входе.
Простите я не совсем понимаю.. Запускаем систему - теплоноситель нагревает конструкцию пола, остывает это дельта Т и считаем расход - далее пол нагрелся до расчетного 31 градуса, теплоотдачи нет, температура теплоносителя будет такая же, как и на входе дельта Т=0. Как будет работать система при дельта Т=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.