Привет Всем.
Кто нить сталкивался с этим частотником? как в нем режимы менять local / remote (у меня профибас)?
Руководства ничего не дали. Всякая херомантия, но не локал/ремуот
http://www.driveka.ru/catalog/405.html ссылка на руководства на русском языке.
http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96/co...o6_iss3_rus.pdf Пункт 7.1 страница 52 написано что за местный или удаленный режим отвечает клемма В7. Может поможет. Обычно во многих приводах этот режим включается кнопками с панели управления
alikalik
28.4.2015, 12:05
Цитата(стас н @ 28.4.2015, 14:42)

http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96/co...o6_iss3_rus.pdf Пункт 7.1 страница 52 написано что за местный или удаленный режим отвечает клемма В7. Может поможет. Обычно во многих приводах этот режим включается кнопками с панели управления
Так это просто выбор входа на клеммах для уставки. Либо AI1 или AI2. А мне нужно упровление по шине Profibus.
Да соглсен с Вами, во многих приводах либа на панели кнопка LOCAL/REMOTE либо в меню. А тут с этим Leroy ем х... поймешь
А у вас есть плата Профибаса? В паспорте написано что Профибас идет как опция, и пока нет платы вы не увмдите параметров Профибаса.
И вообще по сети не понятно как им управлять, нет передачи управления в сеть, и клемм сети не вижу.
diman910
28.4.2015, 17:23
смотри руководство Commander SK или Unidrive
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Добрый день!
Для перехода на управление с панели необходимо в параметр 0.05 установаить Pad и перемычку В2-В4. При нажатии зелёной кнопки запустится в работу (run), кнопками ввнерх/вниз изменяется частота.