Цитата(DriverFirst @ 27.6.2015, 13:37)

Приветствую форумчан. Может кто сталкивался. Преобразователь VLT 6000. При включении выдаёт ошибку (DC LINK UNDERVOLT) . Значение напряжения на панели оператора 73В. Хотя на самом деле в звене постоянного тока (измерял прямо на шинах, на силовых модулях инвертора) напряжение 560В. Плату управления менял, та же ошибка. Только значение напряжения в (DC LINK) отображаемое на дисплее изменилось и стало 66В. Есть подозрение на плату питания. Может кто сталкивался с подобным или знает, каким образом привод берёт информацию о напряжении в DC LINK.
"Силовая плата",
Нижний правый угол,
Разъем двухпроводного шлейфа от промежуточной платы,
Цепочка резисторов (5...6 шт) --> низкоомный резистор --> счетверенный операционник.
Это узел измерения напряжения; выход на межплатный шлейф.
Начать с замены шлейфа, потом ковырять узел.