Цитата(Gidrant @ 11.8.2015, 14:06)

Здравствуйте! На стадии ПД заложены трубы для канализации ПЭ100SDR11. На стадии РД заказчик просит заменить на трубы ПЭ100SDR13,6. По расчету трубы sdr13,6 выдержат рабочее давление, но слышал что нельзя согласовывать материалы на снижение прочности. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией, допустимо ли снижать прочность? Если снижение не допустимо, то чем обосновать?
Тем, что это принципиальное техническое решение подлежащее повторной экспертизе. См. 184-ФЗ и 384-ФЗ.
Также статический расчет трубопровода по СП 40-102 может и не дать заложить меньшую стенку.