pelikan1990
добрый день! люди смонтировали (не по проекту если честно) систему хоз-питьевого и противопожраного водопровода,и она у них не работает, привожу цитату:
В августе месяце проводили комплексные испытания инженерных систем. Возникли проблемы с пожарным водопроводом. Были размотан 1 пожарный рукав из 8-и, произведена сработка пожарной сигнализации, и пожарная станция, включившись, "высасала" из системы всю воду за 1 секунду. Пожарный водопровод организован 2-мя нитками 57 диаметра от ЦТП (спорткомплекс) до помещения ИТП здания СЦ. Далее одна нитка заглушена, вторая врезана в водомерный узел и далее объединён с хозпитьевым водопроводом. По ТУ ОАО "Славянка" на пожарные нужды обеспечивает 1 атм. в системе. Пожарная станция (насос) включается при мин 3 атм. и отключается при 6 атм. (его можно настроить и на другие параметры).
Видимо необходимо тщательно провести обследования сетей и оборудования начиная от коллекторов на вводе ЦТП (от города), понять на каких параметрах всё работает и далее принимать какие то решения.

что подскажете, какие могут быть варианты?
Terz_AUPT
ОАО "Славянка"... что-то знакомое... dry.gif
Как насчет схемки? хоть какой-нибудь? а то что-то не вкурил как все устроено...
Кстати, не совсем понял что значит "высасала" в данном контексте... вода во всасывающем трубопроводе не успевает прийти к насосу? т.е. насос воздух начал гнать?
pelikan1990
Цитата(Terz_AUPT @ 11.9.2015, 13:33) *
ОАО "Славянка"... что-то знакомое... dry.gif
Как насчет схемки? хоть какой-нибудь? а то что-то не вкурил как все устроено...
Кстати, не совсем понял что значит "высасала" в данном контексте... вода во всасывающем трубопроводе не успевает прийти к насосу? т.е. насос воздух начал гнать?



схема примерно следующая, из цтп от общей гребенки (на нее запитаны еще кварталы прилегающие) запитана и наша сеть. идет 57 диаметром к пожарному насосу (150 м).от насоса подается на гидранты.
ну это в их терминологии высасала, по сути то к гидранту не пришла вода в нужном количестве, он просто плюнул и все, струи нет. насос поработал 1 минуту и включилась защита от сухого хода у него и он остановился
olleg
А насос какой, может слабенький стоит и мощности не хватает?
Dima_UA
потери в трубопроводе при расходе 2.6 л/с только 12-14 м, а у Вас гарантированый 10 м - как оно будет работать?
pelikan1990
Цитата(olleg @ 11.9.2015, 15:16) *
А насос какой, может слабенький стоит и мощности не хватает?


насос hydro MX 1/1 15-3
olleg
посмотрите характеристику минимального давления на всасе этой модели, возможно давления на всасе не хватает
pelikan1990
Цитата(olleg @ 11.9.2015, 16:16) *
посмотрите характеристику минимального давления на всасе этой модели, возможно давления на всасе не хватает

можете пояснить про давление на всасе? это какбы минимальный подпор? так как насос не самовсасывающий
olleg
Цитата(pelikan1990 @ 11.9.2015, 14:47) *
можете пояснить про давление на всасе? это какбы минимальный подпор? так как насос не самовсасывающий

Да, посмотрите характеристики NPSH
Serg Ivanov
Цитата(pelikan1990 @ 11.9.2015, 5:29) *
Пожарный водопровод организован 2-мя нитками 57 диаметра от ЦТП (спорткомплекс) до помещения ИТП здания СЦ.
что подскажете, какие могут быть варианты?

У Вас нет пожарного водопровода. Наружный пожарный водопровод не может быть менее 100 мм (75 мм в селе).
Перекладывать надо на больший диаметр.