Добрый день !
Необходимо охлаждать и нагревать проточную воду проходящию через Т/О с точным поддержанием температуры на выходе из Т/О путем изменения расхода воды с помощью ПЧ подключенного к центробежному насосу. При этом Т/О , ПЧ и насосов в схеме всех по одному.
По внешнему сигналу (желательно сухой контакт) поступающему на контролер ПЧ необходимо организовать три режима : В режиме "1" проточная вода нагревается до t 30C. В режиме "2" проточная вода охлаждается до t 10С. В режиме "0" останов (курим)
Вопрос, ПЧ(модель) какого производителя лучше всего подойдет для такой задачи ?
dmitriy_s
15.9.2015, 9:35
Альтивар312 поддерживает многозадачность.
Сергей Валерьевич
15.9.2015, 9:43
практически любой...
можно составить алгоритм переключения двухуставок.
Проще, но не надежнее, тумблер и два подстроечника с заданием входа. Ну и ПИД в ПЧ.
По самые по...
15.9.2015, 11:32
Теплопередача идет от теплого к холодному. У вас температура проточной воды на входе и окружающего воздуха в каком диапазоне может изменяться?
А то так можно и насос угробить.
Aleksandr_Kr
15.9.2015, 20:07
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.9.2015, 10:43)

практически любой...
можно составить алгоритм переключения двухуставок.
Проще, но не надежнее, тумблер и два подстроечника с заданием входа. Ну и ПИД в ПЧ.
Тогда возникает вопрос, по каким входам ПЧ организовавать сигнал включения того или иного режима ?
альтивар не сможет. данфос фс51 - да.
надо менять не только уставку, но и регулятор = инверсия, коэффициенты и т.д. нужно полных два набора параметров. альтивар может только уставку переключить.
Alexander_I
16.9.2015, 12:11
Еще без проблем сможет Дельта, например С2000. Задействовав встроенный контроллер можно как угодно изменять все доступные параметры, ПИД, естественно, тоже.