Инженер ОВК
Доброе утро. Помогите разобраться с возникшем вопросом. АП магазина строительных материалов. У следующих помещений - например, торговый зал строительных материалов, зона приемки и отгрузки товара и так далее стоит категория В1, высота складирования до 7,6. В СП5 В1 относится к группе помещений 4.2, как я поняла по таблице 5.1 такие помещения водой не тушатся? Или все таки можно использовать автоматическое спринклерное пожаротушение. Или взять просто помещения магазина - 1 группа?
Fisher155
Водой тушатся, только применяются спец оросители, например
Ороситель TY6226 ESFR-1
Спринклерные оросители типа ESFR-1 с плоской розеткой (рис. 1) представляют собой быстродействующие оросители для раннего подавления огня, имеющие номинальный К-фактор 200. Их наиболее выгодно применять в качестве средства защиты высокостеллажных складов без применения внутристеллажных оросителей. Модель ESFR-1 предназначена в основном для использования в хранилищах с высотой складирования обычных материалов, хранимых на поддонах и покрытых или непокрытых пластиковой плёнкой, в том числе пластика в картонных коробках, до 10,7 метра (35 футов). Кроме того, возможна защита некоторых хранилищ резиновых шин, рулонной бумаги, легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей. Возможности применения спринклеров модели ESFR-1 выходят за рамки признанных на сегодняшний день стандартов установки. Для получения данных о тестах на огнестойкость, которые могут быть предоставлены в органы власти, имеющие полномочия на введение стандартов и контроль их исполнения (например, по легковоспламеняющимся жидкостям, аэрозолям и т.д.), обращайтесь к поставщику или к изготовителю.
Инженер ОВК
а где в сп5 посмотреть интенсивность, расход для такой категории (В1) и группе помещения (4.2)? Раньше делали такие магазины и смотрели как магазин - 1 группа помещения, интенсивность 0,08. А теперь смотрю дали категорию В1, а это по сп5 помщение 4,2.
Fisher155
Ваш случай выходит за пределы СП, вы внимательно прочитайте примечание под таблицей 5.2 cool.gif
Sindarkon
Инженер ОВК
Ваш случай - это примечание 1 к таблице приложения Б. Магазин - группа 1.
Инженер ОВК
Сколько проктировщиов - столько и мнений. А как все таки правильно - кто сдавал такие объекты. Смотреть помещения загрузки и торговый зал строительных материалов с высотой складирования до 7,6м и категорией В1 как магазин или разрабатывать СТУ.
дмитрий01
высота складирования больше 5.5 метров, СП 5 проходит мимо wink.gif
склады больше 5.5 метров проходят через СТУ
Terz_AUPT
Цитата(дмитрий01 @ 18.11.2015, 10:20) *
высота складирования больше 5.5 метров, СП 5 проходит мимо wink.gif
склады больше 5.5 метров проходят через СТУ


А как же СП 241.1311500.2015 (Установки водяного пожаротушения высотных складов автоматические)? СП конечно слизано с рекомендаций 87го года, но все-таки официально издано
Fisher155
Цитата(Инженер ОВК @ 18.11.2015, 10:19) *
Сколько проктировщиов - столько и мнений. А как все таки правильно - кто сдавал такие объекты. Смотреть помещения загрузки и торговый зал строительных материалов с высотой складирования до 7,6м и категорией В1 как магазин или разрабатывать СТУ.

Я сдавал, разрабатывались СТУ. Я на вашем месте с ГИПом решал бы этот вопрос, потому что каждый случай индивидуален.
Инженер ОВК
Цитата(Terz_AUPT @ 18.11.2015, 10:24) *
А как же СП 241.1311500.2015 (Установки водяного пожаротушения высотных складов автоматические)? СП конечно слизано с рекомендаций 87го года, но все-таки официально издано



только его нет d обязательных СП (постановление от 26 декабря 2014г. N1521)
Sindarkon
Инженер ОВК
Чтобы считать это помещение складом, ему нужно присвоить соответствующий класс пожарной опасности. От этого параметра зависит множество требований (конструктивных, инженерных, эвакуационных). Определитесь сначала с исходными данными, прежде чем приниматься за проектирование. Если вы к Ф3.1 начнёте предъявлять требования, предназначенные для Ф5.2, вас просто завернут на экспертизе.

Fisher155
С выходом СП241 МЧС больше не будет рассматривать СТУ, где в качестве обоснования для разработки стоит высокостеллажное хранение.
Fisher155
Цитата(Sindarkon @ 18.11.2015, 11:32) *
Fisher155
С выходом СП241 МЧС больше не будет рассматривать СТУ, где в качестве обоснования для разработки стоит высокостеллажное хранение.

Спасибо, учтем wink.gif
Terz_AUPT
Цитата(Инженер ОВК @ 18.11.2015, 11:07) *
только его нет d обязательных СП (постановление от 26 декабря 2014г. N1521)


Внимательнее читайте ФЗ 123...

"Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности."

Т.е. либо проектируйте по нормативным документам по пожарной безопасности (т.е. СП241), либо считаейте риски и проектируйте по каким-нибудь другим действующим нормативным документам