Здравствуйте, уважаемые форумчане. Впервые сталкиваюсь с наружными сетями ГВС. На объекте также необходимо проложить и тепловые сети. Не могу найти решений и описаний по возможности прокладки труб ГВС и ТС в одном канале. Если кто сталкивался, пожалуйста помогите! Район проектирования - Южный берег Крыма.
Frosty
8.12.2015, 14:04
Сейчас производители изолированных труб для горячего водоснабжения и отопления в своих каталогах все сами пишут, какие расстояния между трубами, до стенок канала, какие фасонные части применять, в чем конкретно проблема?
timofeyprof
8.12.2015, 17:17
СП 124.13330.2012 Приложение Б
Цитата(Setvk @ 8.12.2015, 14:46)
Не могу найти решений и описаний по возможности прокладки труб ГВС и ТС в одном канале.
обычная 4-трубка. никаких особых отличий от 2-трубки. канал /лоток только шире
idemin
9.12.2015, 11:56
А зачем каналы? Бесканалка и стоит дольше! И монтируется быстрее!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.