Цитата(Voproseg @ 25.1.2016, 14:33)

Места в колодце не хватит для крана под приварку и 2х штуцеров для слива. Для этого и делаю U-образный трубопровод. На вертикальном участке кран сделаю, а на горизонтальном слив.
Специально увеличил проблемный и участок увидел. Там Вам зачем 2 крана для спуска воды с участка в 500м и вмещающего 4куба? и кранов секционирующих аж 2, да еще на углу поворота трассы 45град?
В пониженных местах трассы на 110мм одного спускника более чем, а вот в колодце с задвижкой перед зданием, которого у вас нет, воздушик (вантуз) надо поставить. А так у Вас получился многофункциональный колодец, за то один и большой, и проблематичный. Тут и вводная задвижка и спускики (2), и ввод в здание 243,7 м начинается. Вот в УП 11 и разместите колодец с задвижкой и воздушником (вантуз). Он будет и колодцем с отключающей задвижкой на вводе в здание.
Не увидел я и где у Вас от этой сети ответвление к проектируемому зданию на наружное пожаротушение. Или там его не будет?
Примерно ваш случай на украинском языке выкладываю. (последний в списке).
Зачем песчаная подготовка 200 мм? Там у вас карьерный экскаватор будет рыть траншею с зубьями у ковша по 0,5м, или косые рабочие добор грунта не лопатами а иными средствами производить будут. Почитайте ТТК на наружные сети, там расписано как это все строиться должно открытым способом. 100мм за глаза хватит. Мягче трубе лежать не станет от 200.
По мелочам: углы поворота трассы на развернутом плане указываются отличные от 90град, но это уж не критично, указываются оси А. дорог с указанием ширины пр.части и +по 2м в каждую сторону, чтоб привязку начала и окончания футляра обозначит для строителей. Они, конечно, это и сами должны знать, но эксперты не поймут, расстояния в свету в местах пересечения по плану с иными сетями, а не просто обозначить что они есть…..
Лучше перечитайте СПДС соответствующий, и чтоб не забывать, что на чертежах соответствующей марки должно быть изображено, этот текст, требования, вставляйте в поле чертежа и удаляйте только тогда, когда после проверки Вами перед выдачей убедитесь что все соблюдено.
Цумбайшпили из старенького для разных сетей прикладываю.
Желающих по пинать и по ерничать, предупреждаю, за это я уже деньги получил, многое и сам вижу, а часть это уж эксперты попросили вставить.
Ну не откажешь же, добрым людям